用的是台达B2系列伺服电机,西门子200输出是PNP信号,怎样接线, 最好有图
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-05-10
/PULSE./SIGN 接DC 0V,也就是你的电源的地线.PULSE接脉冲信号.具体看你在PLC上面的定义.接Q0.0即可.SIGN接方向信号.接到Q0.1至此在PLC上配置一下应该能用了.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dh5PBdW0d.html
其他回答
第1个回答 2013-05-12
西门子200PLC有专门针对日系台系伺服电机驱动器的一个型号
NPN输出的
PNP的无法使用,即使采用下拉电阻什么的,也不稳定
建议更换型号