1c电流有多大?跟电流怎么换算的?

如题所述

库仑是电量单位,库仑不是国际单位制基本单位,而是国际单位制导出单位。1库仑=1安培·秒。为纪念法国物理学家C.A.de库仑而命名。简称库,用C表示,用基本单位表示的关系式为秒·安培(s·A)定义如下:
  1A电流在1s内输运的电量,即1C=1A·s。
  1C约相当于6.25×10^18个电子的电量。库仑和其他电量单位之间的换算关系为
  1C相当于3×10^9CGS静电系电量单位(esu)。
  1C相当于0.1CGS电磁系电量单位(emu)。
  1库仑=1安培·秒
参考 http://baike.baidu.com/view/4823.htm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-24
一、电机功率与配线直径计算

首先要计算100KW负荷的线电流。

对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。

由三相电路功率公式可推出:

线电流公式:I=P/1.732Ucosφ

式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:

I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A

还要根据负载的性质和数量修正电流值。

如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。

若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。

导线选择:

根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。

变压器选择:

变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因素再取整。S=P/cosφ=100/0.8=125KVA

选择大于125KVA的变压器就可以了。

50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。

50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量

(10KV三芯电缆)231A(35KV单芯电缆)260A直埋敷设长期允许载流量(土壤热阻系数100°C.cm/W)(10KV三芯电缆)217A(35KV单芯电缆)213A
第2个回答  2017-08-31
C——电池容量,1C电流就是输出与电池容量一样大的电流。
例如2000mAh的电池的1C电流就是2000mA,1000mAh的电池就是1000mA。
第3个回答  2017-11-23
1C电流就是与电池容量相同的电流。比如说电池容量是1000mAh,则1C电流就是1A。如有帮助请采纳,手机则点击右上角的满意,谢谢!!
第4个回答  2013-05-08
C 表示容量,单位为AH(安时)。1A电池1C就是1A,10A电池1C就是10A。