是电压6kv不是功率6kw
追答我做水泵电机 多年,还真没见过6000V使用的,你没看错吧,一般会写成6KVA,后面会有个A,这是容量,也是6KW的意思。
追问不会的手册上比6kv大的都有,你不行上网查查看YB630SZ-4
追答那就按你要求回答吧,你可以选10KV高压断路器,这样有足够余量,比如 ZW10-12高压真空断路器 大概3000元不到。
追问断路器不是有低压脱扣功能么,6kv的电压10kv断路器不就不能工作了么
追答脱扣器欠压是可以调的啊,一般是35%-70%,那么最低就是3.5KV,你用在6KV是没问题的
追问我要的是矿用的嘛 但这个是户外的还不防爆
追答你到上海洛川电器问一下吧,这种专业的应用实在不建议在baidu这种业余地方问,他们更专业
VH4适用于12kv嘛
追答可以的,只是耐压高点,选用控制电压合适就行(如DC220V、AC220V等)。该型号不属防爆等级的