结构设计里,按照比设防烈度高一度采取抗震措施,这句话怎么理解?

可是,影响结构计算和构造措施的是抗震等级,请问如何实现按照高一级的烈度采取抗震措施?
我的意思是,甲乙类建筑要比设防烈度高一度采取抗震措施,这句话具体是怎么实现的?影响措施的只有抗震等级

提高一度的是抗震措施,也就是抗震计算措施和抗震构造措施。地震作用计算的设防烈度不提高。计算措施就是进行梁柱内力调整的系数要提高,构造措施提高就是轴压比、最小配筋率、锚固措施等的提高。如果是框架结构就将框架等级提高一级就行。甲级建筑是要另外进行特别设计的,计算地震作用的地震影响系数是要根据安评报告来得,比规范查的地震影响系数要大。你是用什么软件算吗?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-08
高规4.8规定甲乙类高层提高一度设防烈度。意思是当地是6度,就按7度设计;当地是7度,就按8度设计。
高规里面 10.3.3 10.4.4 10.5.5都有规定在具体情况下提高抗震等级的规定。
也就是规范里面是规定了如何比当地设防烈度要求更高的规定。
第2个回答  2013-05-09
只是钢筋锚固措施提高一级,轴压比控制更严,配筋率加大。