高压跌开式熔断器合闸时,分闸时,正确的操作顺序

如题所述

高压跌开式熔断器合闸前,先断路器将负荷电路切断,应有专人监护,使用合格的绝缘手套,耐压合格的令克棒,穿合格绝缘靴,戴防护眼镜外,还应注意: 跌开式熔断器如同户外隔离开关,只能操作500KVA及以下的空载变压器。

在操作之前,必须要确认该变压器低压侧总开关已处于断开状态。因而可以带电合闸,严禁带负荷合闸,为避免操作时造成相间弧光短路,要求合闸时,先合两边相,再合中相(遇有较强的与熔断器排列方向大体一致的风时,还要先合上风相,后合下风相),再合中相;拉闸时,操作顺序恰恰与合闸顺序相反。切不可先装中间,后装两边。

扩展资料:

根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器。

低熔点材料如铅和铅合金,其熔点低容易熔断,由于其电阻率较大,故制成熔体的截面尺寸较大,熔断时产生的金属蒸气较多,只适用于低分断能力的熔断器。高熔点材料如铜、银,其熔点高,不容易熔断,但由于其电阻率较低,可制成比低熔点熔体较小的截面尺寸,熔断时产生的金属蒸气少,适用于高分断能力的熔断器。

熔体的形状分为丝状和带状两种。改变变截面的形状可显著改变熔断器的熔断特性。熔断器有各种不同的熔断特性曲线,可以适用于不同类型保护对象的需要。

参考资料来源:百度百科--熔断器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24
分闸时;先拉中间相,再拉背风相,后拉迎风相。合闸时相反。

跌开式高压熔断器简介
户外自动跌开式高压熔断器,又叫跌落式熔断器或跌落保险、跌落开关。跌开式熔断器由瓷瓶体,熔丝管和触头几部分组成。触头分动触头和静触头两部分。熔丝由熔丝管内伸出紧接在上动触头上,将动触头的活动关节锁紧。静触头(脱扣罩)也称鸭嘴。合闸时上动触头卡在鸭嘴上,鸭嘴里有弹簧顶着,使熔丝管掉不下来,上动触头是靠熔丝的拉力而保持紧卡在鸭嘴上的,当短路电流或过负荷引起熔丝熔断时,上动触头失去熔丝的拉力并由于熔丝管自重作用而从鸭嘴里滑落下来,使熔丝管跌开,形成明显的隔离间隙。
额定电压力1OkV的跌开式熔断器,只用以保护75OkvA以下的变压器。额定电压为35kV的跌开式熔断器,用来保护容量不大于32OoKVA的变压器。
第2个回答  2013-04-12
高压跌开式熔断器合闸时正确的操作顺序:
先合中间后合两边,有风时,先合下风侧顺序向上合;
高压跌开式熔断器分闸时正确的操作顺序:

先合两边后合中间,有风时,先合上风侧顺序向下合;
第3个回答  2013-04-12
  分闸时;先拉中间相,再拉背风相,后拉迎风相。合闸时相反。本回答被网友采纳
第4个回答  2013-04-12
高压跌落式熔断器合闸时应先合中间相再合