室内用的配电箱设计需要一闸一漏保吗(不是临时用电的配电箱)?我们工地上的配电箱有的没有漏电保护器。
有个配电箱的配置没有漏电保护器,有规范依据吗?
追答根据国家标准,装与不装漏保和装哪种漏保有以下规定:
下列设备的配电线路宜设置剩余电流动作保护(普通漏保):
1)手握式及移动式用电设备。
2)建筑施工工地的用电设备。
3)环境特别恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下室及浴室)的电气设备。
4)家用电器回路或插座专用回路。
5)由TT系统供电的用电设备。
6)与人体直接接触的医疗电气设备(但急救和手术用电设备等除外)。
不需要安装漏电保护装置的设备或场所有:
不使用安全电压供电的电气设备,一般境情况下使用的具有双重绝缘或加强绝缘的电气设备,使用隔离变压器供电的电气设备,采用了不接地的局部等电位联结安全措施的场所中适用的电气设备以及其他没有间接接触电击危险场所的电气设备。
选择漏电保护器应按照使用目的和根据作业条件选用: 按保护目的选用: ①以防止人身触电为目的。安装在线路末端,选用高灵敏度,快速型漏电保护器。 ②以防止触电为目的与设备接地并用的分支线路,选用中灵敏度、快速型漏电保护器。 ③用以防止由漏电引起的火灾和保护线路、设备为目的的干线,应选用中灵敏度、延时型漏电保护器。
那就是说照明回路不需要安装漏保了,是吧?谢谢您了
追答照明回路可以不装漏电保护开关。