求解:请问图中的钢筋绑扎有没有问题?

如题所述

这钢筋做得...!如果按规范来说的话,这柱、梁、板的钢筋制作与绑扎都有问题。
这个应该是屋面或者露台吧(柱钢筋没向上伸)。
你没说明钢筋级别、砼标号、抗震等级,我就按 钢筋HRB335、砼标号C30、非抗震(在这种结构中,这是对钢筋锚固要求最低的设计了)来说说这钢筋的制作、安装问题;未做到的方面如下:
一、.梁
1.上部筋须作弯锚,其弯钩平直段长度不小于15d,总锚固长度(柱内侧至弯钩端头长度)不小于29d*1.5=43.5d;
2.下部筋虽然屋面也可用直锚,但规定进入柱内的长度不小于29d(且还须不小于梁高度的0.5倍+5d)。
二、柱
1.两个外侧钢筋须做弯锚,且自梁底到弯钩端头的总长度不小于:29d*1.5+20d=63.5d;
2.内侧钢筋也须做弯锚,且弯钩长度须达到12d。
三、板
1.上部筋须做弯钩,弯钩长度不小于15d;
2.板筋须与梁钢筋满扎,梁边两根板筋须满扎,新规范中规定(11G101)纵向与横向钢筋的每个交叉点均应进行绑扎。
四、悬挑构件(第一张照片上看,梁外侧有能有个悬挑的构件)
1.挑筋锚固处未有弯钩;
2.挑筋未绑扎。
五、其它:箍筋间距、梁柱交结处箍筋布置、梁保护层、板保护层、钢筋生锈等这些问题就不在这里说了。
生命愉悦!有用请采纳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-11
1:板钢筋,跳绑
2:梁的锚固长度不够本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-04-11
钢筋没有达到锚固长度....