受拉钢筋最小锚固长度是多少

我看了最新的101图集, 显示 HRB335 C25 的非抗震 是33D 那么如果是16的钢筋岂不是608mm 也就是 60cm 是不是太长了, 还是两头一共的? 有明白的指点下吗,谢谢

 HRB335  C25 的非抗震 基本锚固长度是33d, 那么如果是16的钢筋是528mm  。若属下列情况之一者,尚应乘修正系数。

追问

只是一头的锚固就有 528mm 吗? 是不是太长了如果梁高 400MM 锚固岂不是超过去了

追答

边支座都不够尺寸直锚,而是弯锚的,就是平直段≧0.4倍锚固长度+弯折长15d。照11G101-1办.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-23
最小锚固长度就是指非抗震锚固长度LA,具体数据在03G101,一般的钢筋图纸在结构总说明中有的。
同样情况下,抗震的锚固长度大点,需要用钢筋的基本锚固长度乘以一个根据抗震等级选择的系数。
详细可以查图集 11G101合集-平法表示
至于梁钢筋,面筋是受压钢筋,底筋是受拉钢筋。
面筋有,
支座筋(在梁两端支座处,受力),
架立筋(贯通中部,与支座筋搭接,仅为箍筋绑扎钢筋,不受力),
贯通筋(全长贯通,受力,同时具有架立筋的作用),
例如,梁两端是2Φ16的支座筋,如果中间也用2Φ16,那么2Φ16就全长贯通,这个是贯通筋,
而如果梁中部仅用2Φ14,那么,按图集规定的距离和长度搭接,2Φ14是架立筋。
有时可能贯通筋和架立筋都有。[3Φ16 | 2Φ16+(1Φ14) | 3Φ16]
至于底筋,自然是受力的。
第2个回答  2013-04-11
一点也不长 还有33×16=52.8cm 两头?是锚固柱里的么? 锚固柱里的深入柱中0.4倍锚固钩15d (或深入柱宽的一半加5d钩15d) 搭接 百分之百 百分之50 百分之25 分别是1.6 1.4 1.2 倍锚固 有图集就仔细看 没多少东西 梁 柱 板 锚固都不一样追问

仔细看了,但是看不明白,新手嘛, 我指的是 33倍的d是所得得值是不是 那跟钢筋两头的总和还是只是一头的? 还有一点不明白就是, 锚固是不是弯折后锚入支座的直线长度?

追答

一头的 不是总和 这个 梁入柱 柱大 能直锚 按锚固倍数 也就是你说的33d 柱小 不能直锚 可以取 深入柱中0.4倍锚固 加15d的钩 或者过柱中加5d 加15d

第3个回答  2013-04-12
最小不得小于250
第4个回答  2013-04-11
视混凝土的标号而定...