后浇带混凝土施工应注意哪些问题?

如题所述

  后浇带混凝土施工应注意:
  (1)后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。
  (2)后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。 (3)后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。 (4)后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天,有的规定不少于60天,有的规定封顶后28天。
  (5)后浇带的砼配制及强度,有的要求原砼提高一级强度等级,也有的要求用同等级或提高一级的无收缩砼浇筑。
  (6)养护时间规定不一致,有7天、14天或28天等几种时间要求。
  上述差异的存在给施工带来诸多不便,有很大的可伸缩性,所以只有认真理解各专业的规范的不同和根据本工程的特点、性质,灵活可靠地应用规范规定,才能有效地保证工程质量。
  后浇带接缝处的断面形式、钢筋处理及砼浇筑 :
  (1)应根据墙板厚度的实际情况决定,一般厚度<300mm的墙板,可做成直缝;对厚度>300mm的墙板可做成阶梯缝或上下对称坡口形;对厚度>600mm的墙可做成凹形或多边凹形的断面。
  (2)钢筋是保持原状还是断开,这要由后浇带的类型来决定。沉降后浇带的钢筋应贯通,伸缩后浇带钢筋应断开,梁板结构的板筋应断开,但梁筋贯通,若钢筋不断开,钢筋附近的砼收缩将受到较大制约,产生拉应力开裂,从而降低了结构抵抗温度应力的能力。 不同断面上的后浇带应曲折连通。
  (3)后浇带砼浇筑,一般应使用无收缩砼浇筑,可以采用膨胀水泥也可采用掺和膨胀剂与普通水泥拌制。砼的强度至少同原浇筑砼相同或提高一个级别。
  施工质量控制:
  后浇带的连接形式必须按照施工图设计进行,支模必须用堵头板或钢筋网,接缝接口形式在板上装凸条。浇筑砼前对缝内要认真清理、剔凿、冲刷,移位的钢筋要复位,砼一定要振捣密实,尤其是地下室底板更应认真处理,提高其自身防水能力。
  (1)后浇带处第一次浇筑留设后,应采取保护性措施,顶部覆盖,围栏保护,防止缝内进入垃圾、钢筋污染、踩踏变形,给清理带来困难。
  (2)后浇带两侧的梁板与未补浇砼前长期处于悬臂状态,所以在未补浇前两侧模板支撑不能拆除,在后浇带浇筑后砼强度达85%以上一同拆除,砼浇筑后注意保护,观察记录,及时养护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-12
.混凝土浇注及防水、防杂物落入措施(一)结构混凝土浇注时的技术措施1.混凝土浇注厚度应严格按规范和施工方案进行,以免浇注厚度过大造成钢丝网模板侧压力增大而外凸出,造成尺寸偏差。 2.采用钢丝模板的垂直施工缝,在混凝土浇注和振捣过程中,应特别注意分层浇注厚度和振捣器距钢丝网模板的距离。为防止混凝土振捣时水泥浆流失严重,应限制振捣器与模板的距离(采用Ф50振捣棒时不小于400mm,采用Ф70振捣器时不小于50mm。 3.为了保证混凝土密实,垂直施工缝处应采用钢钎捣实。 (二)混凝土浇注后,后浇带垂直施工缝的处理措施1.对采用钢丝网模板的垂直施工缝,当混凝土达到初凝时(用手压混凝土表面能出现指纹),用压力水冲洗、清除浮浆,并使冲洗部位露出骨料,同时将钢丝网片冲洗干净。混凝土终凝后将钢丝网拆除,立即用高压水再次冲洗施工缝表面。为此,在混凝土浇注后应派专人掌握初凝和终凝时间,以便选择最佳时间进行冲洗。
答案补充
2.对木模处的垂直施工缝处,可用高压水冲毛;也可根据现场情况和规范要求尽早拆模并及时用人工凿毛。 3.对已硬化的混凝土表面,要使用凿毛机处理。 4.浇注后浇带混凝土之前应用喷枪(用水和空气)清理表面。 (三)预防水浸入底板后浇带的措施1.在后浇带两端两侧墙处各增设临时挡水砖墙,其高度高于底板高度,墙壁两侧抹防水砂浆。 2.为防止地下水从垫层上渗,在后浇带位置垫层上铺二毡三油,并在浇注底板后浇带混凝土时,再在底板面浇注一层10cm厚的素混凝土附加层,两者同时浇注。 附加素混凝土附加层在后浇带两旁各+600mm宽。 3.为防止底板周围施工积水流进后浇带内,在后浇带内,在后浇带两侧50cm宽处,用砂浆做出宽50mm、高50—100mm的挡水带。

(四)防止杂物落入后浇带的措施施工缝处理完毕并清理干净后,顶部用木模板或铁皮封盖,并用砂浆做出挡水带,四周设临时栏杆围护,以免施工过程中后浇带处的钢筋被污染、堆积垃圾。 三.后浇带质量要求 (一)后浇带混凝土的浇筑(1)不同类型的后浇带,混凝土的浇筑时间也不同。伸缩后浇带,视先浇部分混凝土的收缩完成情况而定,一般为施工后40—60d,沉降后浇带宜在建筑物沉降基本完成后进行。 (2)后浇带施工前,应清除钢筋表面锈层,混凝土表面清理干净,并用压力水冲洗,保持湿润24h,若接触面是采用木模板支模时,则应在混凝土表面凿毛。 (3)钢筋若采用断离法,则应按设计及规范要求搭接接长或焊接。有加强筋的,还需视附加钢筋具体位置穿插施工。 (4)后浇带混凝土浇筑时的温度,应尽量低于主体混凝土浇筑时的温度。后浇带混凝土必须采用无收缩混凝土,并宜采用微膨胀混凝土,强度等级提高一级。且宜掺入早强减水剂,认真配制、精心振捣。 (5)浇筑后浇带混凝土之前,宜在施工缝处铺一层与主体混凝土内砂浆配合比相同的水泥砂浆。

(6)后浇带混凝土的初凝后12h内覆盖并浇水养护14d。 (二)后浇带的质量要求1.保证项目(1)钢筋、水泥、砂、碎石外加剂焊条等原材料必须符合设计要求和有关标准规定。 (2)钢筋的规格尺寸、数量、间距、接头位置、焊接质量、接头长度须符合设计要求和规范规定。 (3)带有混凝土粉状和片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。 (4)混凝土的施工须符合施工规范的规定。 2.基本项目(1)钢筋绑扣时的缺扣、松扣数量不超过总扣数的10%,且不得集中。 (2)钢筋数量应符合设计要求、弯钩和平直段长度应符合规范规定。 (3)混凝土振捣应密实,不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷。 (4)后浇带的施工缝处若冲毛局部不理想,可采用人工凿毛,但要掌握时间(一般为浇筑混凝土之后的第二天)。
第2个回答  2013-04-12
后浇带通常每30~40米设置一道,宽度80~1000毫米,一般钢筋贯通不切断,且要配置适量的加强筋,待后浇带两侧混凝土浇筑完28天后,将两侧的混凝土表面凿毛,再浇灌比设计的强度等级高一级的混凝土(宜用加膨胀剂填充用膨胀混凝土),振捣密实,并加强养护。在后浇带区段中部,可再设一道膨胀混凝土的“加强带”,以减少整个区段混凝土的收缩量。
第3个回答  2013-04-12
首先对后浇带进行垃圾清理,砼强度等级要比原砼提高一个等级,使用微膨胀水泥,如果是楼面,浇筑后浇带时要比原楼面高出5mm。本回答被网友采纳
第4个回答  2013-04-12
后浇带混凝土就是加大一个标号,掺点膨胀剂就OK了,没有那么烦琐。