现在有温度量程是0-100°用的是0-4MA电信号,那直接接入一般的模拟量信号点可以计算吗?用0-100°对应0-3200数字量这样对应关系来计算可以吗、?
还是说必须用温度模块来采集?上面那种数字量对应关系不可以的?
求 师傅给于讲解!谢谢了
小弟 就分不多了
搞错了是 4-20MA
师傅 我意思 想采集温度,我用一般的模拟量信号输入点可以采集“温度值”吗?
还是说采集温度值 必须用温度模块!
“温度值”是通过温度传感器将温度的物理信号变成“电信号”,这个电信号有很多种,西门子的模拟量输入模块有热电阻输入(采集热电阻信号)和电压输入(采集的温度信号是通过变送器变成的标准电压信号),具体就看温度信号是何种信号,不同的信号采用不同的模块。
师傅 我意思 想采集温度,我用一般的模拟量信号输入点可以采集“温度值”吗?
还是说采集温度值 必须用温度模块!
模拟量模块可以接收4-20M所有模块都可以