变频水泵的压力传感器都可以通用吗,,,我们这边是采用德国进口的,我想改成国产的

如题所述

变频水泵供水无非就是我们常说的恒压供水,变频器作为恒压供水中的主控制器,只能用模拟量控制,变频器的模拟量输入只有电流(0到20毫安或4到20毫安)和电压(0到10伏或0到5伏),这两种模拟量输入范围可以在变频器参数里设置,想要控制的压力范围也可以在变频器参数中设置。一般恒压供水中用的都是变频器本身自带的0到10伏的电压信号作为它的控制源,当然也可以用压力传感器输出的模拟量控制,总体来说,变频器恒压供水中的压力传感器是可以通用的,只不过是他们各自的安装方式不同罢了。不管你怎么安装,传感器都必须安装在出水的管道上,压力传感器可以通用。本人搞恒压供水工程有几百套了,没出现过什么传感器不能通用的,只不过是控制方式不一样罢了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-20
这个是可以的。
有几个主要参数确认清楚就可以了。
1、压力传感器的输出方式:比如是4-20mA,或是0-10V。
2、供电方式:比如是两线制24V,或是4线制24V.
3、检测压力量程:1.0MPa、2.5MPa等。
4、水泵打出的水是否有特殊有求:比如是否高温还是常温(如高温要选耐高温的),是否带腐蚀性(带腐蚀的要注意选好的材质)本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-04-20
压力不同,管道不同,需要采用不同的压力传感器。
不过,改国产肯定是没有问题的,目前国产压力传感器已经很成熟了。
并且,国产传感器一般性价比更高,服务更好。支持国货!
第3个回答  2013-04-20
通用的,可能参数设置方式不一样。
第4个回答  2018-03-02
目前国产完全可以替代进口,价格比进口的便宜很多。
你只要确定:
1、输出是电流型(一般是2线制)还是电压型(一般是3线制);
2、最大量程是多少(1Mpa 1.6Mpa 2.5Mpa )或者告我,你的常用压力是多少,极限压力是多少;
3、供电电压是多少?一般电流型是24V,电压型是5V或者10V
4、接口是G1/4还是G3/8,或者别的