两级漏电保护是什么?

如题所述

两级漏电保护是指用电系统至少应设置总配电箱漏电保护和开关箱漏电保护二级保护。

总配电箱和开关箱中二级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,形成分级分段保护;漏电保护器应安装在总配电箱和开关箱靠近负荷的一侧,即用电线路先经过闸刀电源开关,再到漏电保护器,不能反装。

漏电保护器应满足以下要求:开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流≤30mA,额定漏电动作时间≤0.1s,使用于潮湿场所的漏电保护器额定漏电动作电流≤15mA。

总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s;漏电保护器应动作灵敏,不得出现不动作或者误动作的现象。

扩展资料

漏电保护插头,包括电磁脱扣装置和漏电保护电路,所述漏电保护电路包括地线漏电检测芯片,电源相线经电阻分压后电连接至地线漏电检测芯片的阳极引脚,阴极引脚电连接至电源地线,集电极连接至电磁脱扣装置的输入端。

地线接地不良或断开时,地线漏电检测芯片启动电磁脱扣装置切断电源。电源线地线上连接有地线带电检测装置,还设有零序电流保护电路和中性线接地保护电路。

由电磁脱扣装置实现分断,无论相线、中性线之间出现剩余电流还是地线接地不良或断开,插头内的三个插头均同时与电源切断,从而满足安全用电要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-22
两级漏电保护主要指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。本回答被网友采纳