33问答网
所有问题
钢筋双面焊焊接、单面焊焊接 钢筋打弯角度?
钢筋焊接 双面焊、单面焊 要求钢筋打弯 15° 请问来自于什么规范?具体在该规范多少页可以找到,谢谢、
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-09-30
钢筋焊接 双面焊、单面焊 要求钢筋打弯 15° 请问来自于
钢筋手工电弧焊工艺标准》
规范 (411-1996)表4-15第2项规定:单面焊大于等于10d,双面焊大于等于5d。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dhhB0hcW0.html
其他回答
第1个回答 2013-04-26
《钢筋焊接及验收规程》中有要求预弯,但具体角度未明确数值。要求焊接后轴线偏转角度不得大于3度
相似回答
钢筋焊接
接头的
弯
折
角度
应为多少?
答:
《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)规定,
电弧焊接头处弯折不得大于4°
。根据搭接长度,以及保证焊接后的钢筋中心线处于一条直线上的要求,用三角函数就可以算出来了。 弯度主要根据钢筋直径和单双面焊有关,单面焊一般焊接倍数为10d,双面焊接倍数为5d,不管是多少d,只要保证焊接完成两根钢筋同心就行,保证焊接后...
钢筋焊接
要预
弯
么?
答:
1、双面焊搭接长度5d,预弯角度11°32‘2、单面焊搭接长度10d,预弯角度5°44‘根据搭接长度
,以及保证焊接后的钢筋中心线处于一条直线上的要求,用三角函数就可以算出来了。
钢筋
搭接
焊
搭接弯曲处
弯曲角度
是多少?
答:
双面焊
缝长4d的斜度就是4:1、5d的斜度就是5:1;
单面焊
缝长8d的斜度就是8:1、10d的斜度就是10:1。两根
钢筋
相互有一定的重叠长度,用扎丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用
焊接,
只须铁丝固定。对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按...
大家正在搜
弯起钢筋的弯起角度一般有
弯起钢筋的角度规定
钢筋弯曲角度是多少
钢筋弯曲角度
钢筋弯曲角度图解
钢筋弯锚长度
梁钢筋搭接长度
钢筋弯
钢筋弯曲
相关问题
钢筋双面焊焊接、单面焊焊接 钢筋打弯角度?
钢筋单面焊和双面焊要求是什么?
钢筋双面焊接时弯起的角度是多少???
土建中钢筋搭接双面焊或单面焊时,焊接端可不可以不用预弯,不预...
请问一根25毫米的钢筋在焊接时,单面焊是钢筋的多少倍比,双面...
钢筋单面焊和双面焊的长度分别是多少?
桥梁配置的普通钢筋原本应该用双面焊接,结果采用了单面焊接,是...
建筑工程施工钢筋,单面焊和双面焊分别在什么情况下使用?