变频器换新的,接好线后启动变频器显示0.0是什么原因?

如题所述

这表示变频器的输出频率是0.0Hz,根本原因是因为没有调整变频器的输出频率,这个可以通过按变频器控制面板上的▲按键,或者是旋转变频器控制面板上集成的电位器或者是外接于控制端子上的电位器,一般是顺时针旋转,就可以了(具体就需要看变频器参数设置的改变变频器输出频率的方式是什么了,这个是可以通过变频器参数中的“频率指令来源”这类的参数来调整的)。

变频器

扩展资料

一、变频器调频方式

变频器输出频率是受频率给定信号控制的,所谓变频器频率给定方式就是控制变频器输出频率的具体方法。变频器频率给定常用的方式有:

1、控制面板给定

就是通过变频器操作面板上的键盘或电位器来进行频率给定。可通过面板键盘上的上升键和下降键来进行给定,有的变频器在操作面板上配有一个电位器,可旋转该电位器来给定频率。该类给定方式适合就地操作,且操作读数方便,但不便远传。

2、外接给定方式

就是从变频器的外接端子输入频率给定信号,来控制变频器输出频率。常用的方式有:


①模拟信号给定
就是从变频器的控制端子接入直流电压或电流信号,来进行频率给定,即通过DCS系统、PLC、PID调节器、手动操作器等改变给定信号的大小来调节变频器的输出频率。常用的电压信号有:0-10V,2-10V,0-±10V,0-5V,1-5V,0-±5V等。电流信号有:0-20mA,4-20mA等。对该类信号应优先选用电流信号,因为电流信号传输距离远,抗干扰能力强,如果传输距离不远时选用电压信号即可。

②数字信号给定
通过变频器的控制端子,输入开、关信号来进行频率给定。数字信号给定频率的精度高,由于给定是用开关触点操作,其抗干扰性强,且不易损坏,维修简便。

3、通讯给定

由计算机或PLC、DCS通过通信接口来对变频器进行频率给定。

二、变频器

变频器最初是用来对电动机进行转速凋节的,但现在变频器已大量参与了液位、流量、压力等的过程控制,并已成为一种新的调管模式被广泛采用。


变频器既可以做过程控制中的执行单元,也可以做控制单元。做执行单元时,变频器接收控制仪表的控制信号,来改变输出电源的频率;做控制单元时,变频器利用本身的PID功能,单独完成控制任务。上述作用都是通过改变电动机电源的频率来调整电动机的转速,以达到改变被控参数的目的。

在传统的控制系统中引入变频调速改变了原来的控制模式,使运行更加平稳、可靠,并能提高系统控制精度。与传统的控制系统相比,变频器虽取代了控制、执行单元,但其物理位置不相同,控制方式也不相同,而且目前在分工和工作职责范围上都还有争论。

变频器严格来说是一个电气控制装置,由于它具有多种控制信号输入方式,能够很方便地与自控仪表相结合而组成新的控制系统,因此在过程控制中的应用前景是广阔的。所以仪表工学习和掌握变频器的知识很有必要。