临时用电一级配电箱 二级配电箱 三级配电箱中又些什么东西和要求?求高人指点

希望高人能够详细描述和解析。

不给你说国家标准了,讲点通俗的吧:
一级箱:分三层控制,最上一层面通常有一个总闸(400A或600A隔离刀闸)配一组互感器,旁边还 要装 一块三相四线1.5/6A的计量电表;中间一层装一排空开(具体空开个数及大小按工地要求,通常可以装2个250A空开,3个100A空开,型号每个厂都不同比如正泰的NM10或人民的RM10);第三层和第二层是对应的,但装的是漏电,也就是说第二层装了几个空开,第三层就要装几个漏电,垂直对应电流配置也是一致的。三层配置中间可用铝牌连接。再往下就是接零、接地排。箱门上要装一个电压表、三个电流表、一个转换开关、三个指示灯(黄、绿、红)
二级箱:分三层控制,最上面一层有一个总闸(200A或250A熔断隔离开关)放到中间,左边装接地排,右边装接零排;中间一层装四个熔断保险(60A或100A)或隔离闸刀,第三层和第二层垂直对应装四个空开(60A或100A),注:二级箱通常要配高度为1米左右的支架
三级箱:通常把三级箱叫做一闸一漏,也就是说左面面装一个闸刀或空开,右边装一个漏电,通常选用60A-100A电流配置,然后就是接零、接地排。(接线:闸刀出线直接接到漏电的进线就行了)
不知你看懂了没有,希望对你有帮助!

参考资料:个人经验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-27
一级配电箱,总开是断路器,分出的负荷用漏电开关。
二级配电箱;总开和负荷都用断路器。
三级配电箱;是开关箱,一个断路器分出一个漏电开关。
要求三相五线制,
第2个回答  2012-08-28
内容太多了,难得打出来。
详细的可以参考《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》
里面有详细的要求本回答被网友采纳
第3个回答  2020-11-22
移动配电箱能同时装多个三相扦座和两相扞座吗
相似回答