农村自建房,现浇,5.2*7米的客厅需要横梁吗?

农村自建房,现浇,5.2*7米的客厅需要横梁吗?农村的水泥师傅说也可以不要横梁,双层钢筋,再在4个角再加上这样如图这样放的钢筋(这样斜放的钢筋有专业名称吗,好像不叫放射筋吧?不知道水泥师傅有何用意),请问专家可行吗,怎么放比较好。
上面不垒墙,做家具隔离。

朋友你好,你的这个板可以做,按如下配筋:板厚为130厚,双层双向三级钢10@200,这个不叫放射筋,一般我们不这样布置,你到文库上面找个结构构造图集,按构造图集施工,如果你真不放心,可以在板中部增加一道500宽130厚的板带!具体施工方法及钢筋布置详见结构图集!追问

10@120----10@150左右布置不是更好点。

追答

可以的10@150

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-25
楼面板这种布筋解决不了中心十字承重力,只能起到很少的辅助作用,而且布筋不规范。7米跨度已较大,不可轻心。
建议:
1.在十字位加匝14MM螺纹筋多条,可免去十字梁。
2.为了客厅看不到横梁,在楼板布单层钢筋,然后在楼板面布田字梁,这叫反梁。追问

还有其他办法啊,像加粗楼板厚度什么的。

追答

建议双层钢筋并在十字位加匝14MM螺纹筋多条,楼板120厚,可免去十字梁。

第2个回答  2012-08-25
你可以将横梁横放在上边“挑”着,而不是在下部“托”着。既可省下钢筋,而客厅又看不到横梁。
第3个回答  2012-08-24
如果上面不再垒墙就不用横梁了
第4个回答  2022-06-29
6X7.5板面可以加梁吗