钻孔灌注桩后压浆施工过程需注意的事项有哪些

如题所述

    后压浆施工过程中,应经常对后压浆的各工艺参数进行检查,发现异常立即采取处理措施。

    压浆作业过程中,应采取措施防止爆管、甩管、防漏电等安全措施。

    注浆中断时的处理,应尽量避免被迫中断注浆,中断后应立即查明原因,采取有效措施排除故障,尽快恢复注浆,恢复注浆时应从稀浆开始。

    压浆泵压力表应定期检定。

    浆液流失处理,可采用速凝浆液或根据实际需要掺加外加剂。

    施工过程中,应采取措施防止粉尘污染环境。

    对于复式压浆,应先桩侧后桩底;当多断面桩侧压浆时,应先上后下,间隔时间不宜小于3小时。

纯手写记忆中的注意项目,忘采纳。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-30
(1)钻机就位前,先平整场地,铺好枕木并用水平尺校正,保证钻机平稳、牢固.在桩位埋设6~8mm厚钢板护筒,内径比孔口大100~200mm,埋深1~1.5m,同时挖好水源坑、排泥槽、泥浆池等.(2)成孔一般多用正循环工艺,但对于孔深大于30m端承桩宜用反循环工艺成孔.钻进时如土质情况良好,可采取清水钻进,自然造浆护壁,或加入红粘土或膨润土泥浆护壁,泥浆密度为1.3t/m3.(3)钻进时应根据土层情况加压,开始应轻压力、慢转速,逐步转入正常,一般土层按钻具自重钢绳加压,不超过10kN;基岩中钻进为15~25kN;钻机转速:对合金钻头为180r/min;钢粒钻头100r/min.在松软土层中钻进,应根据泥浆补给情况控制钻进速度,在硬土层或岩层中的钻进速度,以钻机不发生跳动为准.(4)钻进程序,根据场地、桩距和进度情况,可采用单机跳打法(隔一打一或隔二打一)、单机双打(一台机在二个机座上轮流对打)、双机双打(两台钻机在两个机座上轮流按对角线对打)等.(5)桩孔钻完,应用空气压缩机清孔,可将30mm左右石块排出,直至孔内沉渣厚度小于100mm.清孔后泥浆密度不大于1.2t/m3.亦可用泥浆置换方法进行清孔.(6)清孔后测量孔径,然后应用吊车吊放钢筋笼,进行隐蔽工程验收,合格后浇筑水下混凝土.水下混凝土的砂率宜为40%~45%;用中粗砂,粗骨料最大粒径<40mm;水泥用量不少于360kg/m3;坍落度宜为180~200mm;配合比通过试验确定.(7)浇筑混凝土的导管直径宜为200~250mm,壁厚不小于3mm,分节长度视工艺要求而定,一般由2.2.5m,导管与钢筋应保持100mm距离,导管使用前应试拼装,以水压力0.1.0MPa进行试压.(8)开始浇筑水下混凝土时,管底至孔底的距离宜为300~500mm,并使导管一次埋入混凝土面以下0.8m以上,在以后的浇筑中,导管埋深宜为2~6m.(9)桩顶浇筑高度不能偏低,应使在凿除泛浆层后,桩顶混凝土要达到强度设计值.最近正在施工泥浆护壁成孔灌注桩,因为第一次施工,刚开始也不明白.不过在做了一个单位工程之后有点小小总结.注意事项如下:1,测量定位这个不说了.2,开始时候桩机的水平,钻杆的垂直度,钻杆与桩中心的偏差,这三项的检查.3,开钻之后钻速控制,尤其比较深的时候,转速不能过快,上诉施工过程有详细数据.4,孔深测量控制,这个就是重锤量.5钢筋笼连接段焊接质量控制.6,混凝土浇筑过程中主要是导管埋入混凝土的长度和首方混凝土必须将导管埋2-3m.其他小细节,兄台施工的时候慢慢体会吧.