某钢筋混凝土矩形截面简支梁,截面尺寸,h0=460mm,梁净跨4.66m,纵向受

某钢筋混凝土矩形截面简支梁,截面尺寸,h0=460mm,梁净跨4.66m,纵向受拉钢筋为320。梁承受均布荷载,永久荷载标准值gk=40kN/m,可变荷载标准值qk=35kN/m(包括自重),混凝土强度等级为C30,箍筋采用HRB400级钢筋,安全等级为二级,设计使用年限为50年,当箍筋直径为8时,求箍筋的间距。(提示:内力计算仅考虑可变荷载控制的基本组合)
截面尺寸b*h=250mm*500mm

    你的题目前提条件不全,缺少梁宽b、纵向受拉钢筋等级、箍筋直径、箍筋间距、箍筋肢数;

    你的题目文句未完,没有提出求助要求。

请补充完整!

补充后答:1.按补充的提示是用GB50009-2012;  2.只要求箍筋间距。

承载能力基本组合值=1.2×40+1.4×0.9×35=92.1(KN/m)

则最大剪力为92.1×4.66/2=214.6(KN)。经计算需HRB400级两肢箍筋Φ8@150足够。

说明:1.题中称‘可变荷载标准值qk=35kN/m(包括自重)’是错的!2.新规定永久荷载分项系数是1.3、可变荷载分项系数是1.5。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-27
15就行