东莞消防风机选雅高风机怎么样?

东莞消防风机选雅高风机怎么样?

现有技术的消防、排烟风机的驱动通常只是由电动机独自担当,当供电系统出现故障时,只能由另路市电或备用发电机组提供电源。

而备用电源的配电线路相对复杂,具有一定的故障隐患。

然而伴随着火灾发生与蔓延,正常供电系统与备用配电线路往往均受到破坏不能正常供电,使电动机失去电源,导致机械防烟、排烟系统失效,以致造成人员的伤亡,装备、财产的损失。

而采用新型全自动双动力排烟风机,则可有效的解决这一安全隐患。

在供电系统正常情况下,风机由电动机进行驱动工作,但当供电系统出现故障时,配备的发动机在短时间内自动启动,继续驱动风机工作,保障机械防烟、排烟系统的正常运行。

全智能控制——自动巡检,自动程序控制,自动过程控制,自动数据采集及显示,自动故障诊断及继电保护。

全数字直接控制(DDC)。

消防风机

全面信息化显示。设备运行状态显示包括:守候、开机、供油、启动、启动延时、怠速延时、正常运行、冷却停机、紧急停机。

设备运行参数显示包括: 风机转速、冷却温度、润滑油压力、运行时间、燃油存量、启动电池电压等参数。

设备保护设置包括:超速、低速、低油压、高冷却温度、低气温(低于4℃)、低燃油位、低电池电压、高电池电压、转速信号未校准和水泵水压过低及超流量等预报警。

无转速信号、超速、低速、低油压、高冷却温度、启动失败、停机失败、油压传感器开路/短路、水温传感器开路/短路、速度传感器开路/短路、等自动报警。

消防风机

国内独创的机电一体化设计,用户只须连接进,出通风管即可工作。

设备带通信接口,可直接与控制中心联网实现“四遥”(遥调、遥讯、遥监、遥控)监控及运行记录。

国内独创的柴油机水泵控制器是专用芯片、固化程序设计,已将所有柴油机水泵各项控制程序输入计算机芯片,控制功能齐全、安全可靠、无须专人专业编程。

平时市电拖动电机进行通风(低速)。

市电正常的火警状态,市电拖动电机进行排烟(高速)。

市电故障的火警状态,柴油机拖动进行排烟。

可广泛应用于工矿、楼宇、油、汽田开采、海上钻井平台、矿井、野外作业、军事等多种领域,具有良好的国防价值、社会经济效益和推广应用前景。

配电箱作为末端控制配电设备产品,其对消防类设备起控制与保护作用,在整个配电系统中,消防系统是最为重要的一部分。

下面结合近年来配电箱在制作过程中涉及到的相关接口进行交流。

一、排烟风机、正压送风机、消防补风机

消防控制系统需实现对其手/自动的启、停控制。

在配电箱面板上设置手自动选择开关:

当选择手动控制状态下,能在配电箱就地(或远方)对受控设备进行控制;(树上鸟教育电气设计视频教程)

当选择自动控制状态下,可通过消防模块进行控制。

针对不同的消防控制主机,其启停控制方案有几种供大家参考选择:

(1)在每路风机控制箱内设置DC24V继电器1只,由消防主机或模块提供一个DC24V的电源来实现远程消防启、停控制。

(2)在每路风机控制箱内设置DC24V继电器两只,由消防主机或模块提供两个DC24V的电源来实现远程消防启、停控制。一个启动作为启动风机用,另一个作为停止风机用。

(3)由消防模块或消防中心提供一个无源常开接点过来控制其启停,闭合则启动,断开则停止。或者提供一常开一常闭接点过来控制其启停。

需注意的是,此接点需确认是否可以串入二次控制回路的AC220V电路中,否则需通过一个AC24V的变压器或DC24V的开关电源进行隔离。

反馈信号:风机控制箱应提供给消防系统风机的运行、故障、手/自动状态反馈信号。此信号所有都是独立的无源常开接点信号。

二、应急控制或称强启控制

当消防模块发出信号对风机进行控制而不动作时或其它因素;则需要对风机进行强启控制,强启控制分为:模块控制强启(控制方式和种类与上述模块控制一样)、硬线控制强启。

建筑电气消防电源监控系统与电气火灾监控系统有什么区别?