叛定砼强度合不合格的规范是哪本书?抽样不合格,钻芯取样还是数据不合格,在哪找正式国家规范确定此砼不合格,以便法院确认。(因为法院认为检测机构检测只得出数据,没结论)
混凝土钻芯取样确定混凝土抗压强度值及判定是否合格,可依据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384-2016,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015等规范,以及该工程的设计资料。
一、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015摘录:
10.1.3 当混凝土结构施工质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:
1 经返工、返修或更换构件、部件的检验批,应重新进行验收;
2 经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批,应予以验收;
3 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收;
4 经返修或加固处理能够满足结构安全使用要求的分项工程,可根据技术处理方案和协商文件进行验收。
10.2.3 混凝土强度检验应采用同条件养护试块或钻取混凝土芯样的方法。采用同条件养护试块方法时应符合本规范附录D 的规定,采用钻取混凝土芯样方法时应符合本规范附录E 的规定。
E.0.7 对同一强度等级、同一类型的构件,当所取芯样的抗压强度平均值不小于设计要求的混凝土强度等级标准值的88%、芯样抗压强度的最小值不小于设计要求的混凝土强度等级标准值80%时,该批混凝土强度可判定为合格。
二、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384-2016摘录:
6.1.1钻芯法可用于确定检测批或单个构件的混凝土抗压强度推定值,也可用于钻芯修正法修正间接强度检测方法得到的混凝土抗压强度换算值。
三、法院认定仅凭检测机构的检测数据(报告)而没有结论,无法判定该批混凝土是否符合设计要求,应该是正确的。
因为规范已明确,当混凝土结构施工质量不符合要求时,其检测鉴定(包括混凝土钻芯取样)结果的判定需有两个要素:1经有资质的检测单位检测鉴定;2检测鉴定是否满足设计要求,由原设计单位进行核算。
则一般程序为:经有资质的检测单位检测,并出具《检测鉴定报告》;再由原设计单位根据《检测鉴定报告》进行核算,并作出混凝土强度是否合格(或可满足结构安全和使用功能)的结论。
另以上“有资质的检测单位”是指该检测单位,除具有专业工程检测资质外,还应同时具有人民法院认可的建设工程质量司法鉴定资格。
判定混凝土强度合不合格的规范是《混凝土强度检验评定标准》GBT50107-2010。《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384-2016。
抽样不合格,钻芯取样还是数据不合格请按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015,第10.2.2条处理:
10.2.2当混凝土结构施工质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:
1 经返工、返修或更换构件、部件的检验批,应重新进行验收;
2 经有资质的检测机构按国家现行有关标准检测鉴定达到设计要求的,应予以验收;
3 经有资质的检测机构按国家现行有关标准检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的,可予以验收;
4 经返修或加固处理能够满足结构可靠性要求的,可根据技术处理方案和协商文件进行验收。