壁挂炉取暖供水管凉,取暖回水管热,正常吗?感觉启动特别频繁,每次点火不一会停了又启动了

如题所述

楼主我跟你一款,我也遇到了一样的问题,请问你解决了吗

我的问题解决了,感谢咸鱼上一个特别热心的大哥,邓老师。
首先,壁挂炉一共五个管子,燃气管、暖气出水、生活热水出水、自来水进水、暖气回水。第二和三个应该出热水,管子应该热。如果暖气出水热但是房间不热,那就是管道的原因,不在本次讨论范围。如果生活热水也不热,也就是洗澡水都不热,那就可能是壁挂炉本身问题,也不在这次讨论范围。
那我介绍一下我的症状,洗澡热水正常,但是暖气不正常,而且暖气出水管不热。打开暖气后,壁挂炉正常运作,点火烧水,但是炉内温度显示快速上升,一会就到设定温度,停火。经过分析要么是水泵坏了,要么是三通阀坏了,95%是这两个原因。
具体分析解决:
1.水泵问题
拆开外壳,看一下水泵是否在运转,
1)如果没动静,可以拧开那个一字螺丝,用螺丝刀拧一下水泵里边那个转子,如果开始运转了,那问题解决了,这是因为水泵长时间不用,抱死了。
2)拧了转子还是不转,那估计就是水泵坏了,换水泵
3)水泵正常在转,那基本上可以断定不是水泵的问题,去三通阀查查。
2.三通阀问题
如果炉子的温度挺高了,但是暖气出水管是凉的,说明热水压根没有流动起来。三通阀的作用就是切换生活热水或暖气出水通道的,他是靠电机来驱动一个阀芯伸缩,来切换管路。需要排除一下是电机问题还是阀体问题。
1)拧下电机上的一个套,然后取下电机。打开壁挂炉,开暖气和生活热水切换,看看电机那个棍棍有伸缩没有。如果没有,那就电机坏了,换电机。如果电机正常伸缩,那就再排查阀体。
2)电机拆后,电机原来位置有个顶针。用物体压这个指针,多试几次,装回电机,切换生活热水喝暖气,通过观察孔看看是否正常伸缩,如果正常了,那估计已经解决了。这个原因通常是三通阀长时间不用,黏住了。
3)问题依然没有解决,那就拆下整个三通阀,观察阀芯是否正常。通常通过清洗就可以解决。

我要说的已经分享完了,希望大家在有时间的前提下多动动手,就像欧美人家连车子就是自己修一个道理。我也是一开始摸不清头绪,让售后来看,说水泵坏了,换个水泵1700,我决定自己解决。说实话威能的售后太黑了,我自己动手就处理了,售后瞎诊断,问题是他还诊断错了。
谢谢大家。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-15

这台壁挂炉是不是很久了,因为看到风机下置,是很老的机型。现在大多使用双轴烟道,风机上置。如果是,建议整机更换,超期服役的燃气设备,危险系数高。

频繁启停,可能的原因有:

    外接了室内温控器,温度达到设定温度则停机,低于设定温度若干度会自动开机。

    温度传感器故障,过于敏感或者失灵。

    供暖水管凉,取暖回水管热,这根本行不通啊。除非是记错了或者管道接反了。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-01-14
不正常。应该是水泵的问题。