谢谢ãã
就是3000/5,乘以系数,断路器估计要4000了,ZN63系列最高也就3150,所以,不知道应该怎么选。请教各位。。。
追答应该是除以系数,因为你问的问题是反的,应该是根据负荷电流先选开关,然后乘系数选CT变比
追问因为电流互感器已经告诉我了是3000/5 ,0.2S/0.5/5P30/5P30,现在断路器的选型应该是根据电流互感器的一次电流来选择吧?
追答你的这个断路器应该是某个变压器10KV侧的电源开关,那就应该根据这个变压器10KV侧的额定电流大小来选择断路器,CT的变比也要根据这个额定电流来选,因为CT的一次额定电流肯定大于这个电流,所以我估计这个变压器10KV侧额定电流应该在2000左右,你选个3150A的开关当然肯定不会有问题,足足够了。
嗯,那4000的断路器有哪些?麻烦推荐几种型号。谢谢!
追答你是在开关柜里面用还是户外变电塔形式的。如果是开关柜里面用的可以用真空断路器,真空断路器可以选择固封式的,比如手车柜可用VEP-12/4000(3150)-31.5kA,固封式的比较贵,也可选择普通的ZN63-12型的。固定柜可用ZN28A-12/4000-31.5.
本回答被提问者采纳