请教,10KV,电流互感器3000/5的进线柜,应该配多大的断路器?选什么型号比较好?

如题所述

理论上来说,电流互感器3000/5,一次额定电流就是3000A左右,断路器最少都要用4000A才行。
实际应用中10KV电压不会选3000/5的电流互感器,要有50000kW左右的负荷才使用3000/5的电流互感器,有50000kW,最少要用110KV输送,不能用10KV输送。追问

谢谢。。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-08
10KV中压开关选ABB的VD4吧,差不多是行业标准,根据你的CT变比的选择,额定电流应在2000左右,就选2500A的断路器吧。追问

就是3000/5,乘以系数,断路器估计要4000了,ZN63系列最高也就3150,所以,不知道应该怎么选。请教各位。。。

追答

应该是除以系数,因为你问的问题是反的,应该是根据负荷电流先选开关,然后乘系数选CT变比

追问

因为电流互感器已经告诉我了是3000/5 ,0.2S/0.5/5P30/5P30,现在断路器的选型应该是根据电流互感器的一次电流来选择吧?

追答

你的这个断路器应该是某个变压器10KV侧的电源开关,那就应该根据这个变压器10KV侧的额定电流大小来选择断路器,CT的变比也要根据这个额定电流来选,因为CT的一次额定电流肯定大于这个电流,所以我估计这个变压器10KV侧额定电流应该在2000左右,你选个3150A的开关当然肯定不会有问题,足足够了。

第2个回答  2012-08-08
你电流互感器是按变压器的容量选择的吧,断路器额定电流可选择3150或4000,短路开断容量你可以根据电力系统短路电流计算的结果而定。追问

嗯,那4000的断路器有哪些?麻烦推荐几种型号。谢谢!

追答

你是在开关柜里面用还是户外变电塔形式的。如果是开关柜里面用的可以用真空断路器,真空断路器可以选择固封式的,比如手车柜可用VEP-12/4000(3150)-31.5kA,固封式的比较贵,也可选择普通的ZN63-12型的。固定柜可用ZN28A-12/4000-31.5.

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-08-08
进线柜的选型应根据变压器的容量(10kv侧的电流)来选型,这样才能对回路和变压器起到保护作用,电流互感器也是如此。
第4个回答  2012-08-08
3150A的断路器,VS1较高,主流产品。