如果你的编码器是15V或24V的请选择RTAC-01,如果是5.5vTTL使用RTAC-03。
手册里59也是屏蔽的接法,主要是讲EMC。
编码器的接法要看RTAC的手册才行。

如果是增量编码器使用RTAC编码器模块:
RTAC-01
X1 标记 说明
1 0 V 编码器电源, 15 或 24 V DC ( 依据端子4、5 和6 的跳线设置)。
( 对于单端接地的编码器接线,仍使用0 V,以便平衡A+, B+ 和/
或 Z+导线。见图 3-3 至3-6。)
2 0 V
3 V OUT
4 +15V 编码器电源电压选择:
端子 4 和 5 相连: 15 V ( 缺省状态)
端子 5 和 6 相连: 24 V
(RTAC 模块提供跳线)

5 V IN
6 +24V
内部连接在电路板上。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
X2 标记 说明
1 SHLD
Shield 用于编码器电缆屏蔽层接地。内部连接到机座上。
2 SHLD
3 A+ A • 最大信号频率: 200 kHz
• 信号电平:
“1” > 7.6 V, “0” < 5 V ( 对应15 V 电源)
“1” > 12.2 V, “0” < 8 V ( 对应24 V 电源)
• 输入通道,与逻辑电路、电源和地隔离。
• 当传动单元正转时,通道A 应超前通道B 90°
• 通道 Z:每转一个脉冲(只用于定位)
4 A- A反
5 B+ B
6 B- B反
7 Z+ Z
8 Z- Z反

参考资料:http://wenku.baidu.com/view/9c3d6deae009581b6bd9eb7f.html