如题所述

补充一下,变压器的额定功率就是指视在功率,一般新装的,不考虑预留的功率容量的话,负载感性占多的负载率为0.8就可以,不多的话负载率可为0.9(最经济的负载率为0.5-0.6),负载以照明为主的负载率可以为1,实际使用中最大电流不要超过额定电流即可.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-19
一般取功率因数为0.8,则800×0.8=640KW(不考虑线路的长短)。
另外一种计算方式,10/0.4KV的电力变压器800KVA÷0.4÷1.732=1154.7A。
第2个回答  推荐于2017-09-18
一般取功率因数为0.8,则800×0.8=640KW(不考虑线路的长短)。
另外一种计算方式,10/0.4KV的电力变压器800KVA÷0.4÷1.732=1154.7A。追问

另外一种计算方式,10/0.4KV的电力变压器800KVA÷0.4÷1.732=1154.7A,
这个是什么意思,怎么和第一种相差这么大

追答

第二种是电力变压器的额定电流计算方式,前者是功率计算方式。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-08-09
按变压器的负载来看就是800KVA 就是800KW KVA就是千伏安么,伏安就是瓦特。

不过一般变压器存在功率因数COSφ,一般就是0.8. 有功功率就是 800乘0.8 等于640KVA
第4个回答  2012-08-11
这个问题看你的负载是感性,还是纯电阻或者是 感性的 在感性负载的情况下 要电容补偿的
在一般情况下 安0.8计算 就是说 可以负载640Kw