电流互感器比1和比5的区别及如何选用
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-26
选择
额定电流
为1A的CT
同等条件下,可以选择容量更小的CT来满足工程需求
简单的说,同等条件,1A
CT的容量=1/25
5A
CT的容量
额定电流5A需要50VA的CT,1A的需要2VA就可以了
尤其在CT离主控室距离超远的时候,选择1A的优势非常明显
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h0cdRhPBd4Wd0dB0Pd.html
相似回答
电流互感器比1和比5的区别及如何选用
答:
选择额定电流为1A的CT 同等条件下,可以选择容量更小的CT来满足工程需求
简单的说,同等条件,1A CT的容量=1/25 5A CT的容量 额定电流5A需要50VA的CT,1A的需要2VA就可以了 尤其在CT离主控室距离超远的时候,选择1A的优势非常明显
电流互感器
上的变比和电度表上的比例
有什么区别
?
答:
2、精度区别
比1的互感器如果用在比5的表上,由于CT二次的电流不到1A,将使得?比5的电流表测量精度大大降低。800/5的电流表坏了,没现成的,可以用300/5的电流表临时代用。但测量的结果必须进行比例换算。3、继电保护要求 区别 断路器出线处的短路容量,在最大及最小运行方式下保持不变;电流...
...用
电流互感器
变比有什么要求没 ?有的
比1
,有的
比5
,
有什么不同
吗...
答:
计量用电流互感器变比都是按××/5A标准生产的。你说的“有的
比1
”其实是直接表示
电流互感器的
倍率,但是电流互感器铭牌都是按××/5A标示的。