第1个回答  2019-03-27
首先确定变频器是否有PID控制功能,如果有,那就可以。
假定变频器有AI1
AI2两个模拟量输入通道,那么:
1.
定义AI1位压力设定
2.
定义AI2位压力反馈
3.
AI1定义为电压输入,接一个电位计,调节此电位计即是调节压力设定
4.
AI2接压力表或者压力传感器,表或传感器应该位于管道上,水泵的出口侧,根据表或传感器的信号类型定义为电压或电流输入
5.
变频器的输入实际上是
AI1-AI2经过PID运算之后得出的值
6.
理想工作状态,设定值不变,反馈值高于设定值,说明水压过高,此时变频器会降速以降低压力,直到反馈值=设定值;反馈值低于设定值,说明水压过低,变频器会升速以提高压力,直到反馈值=设定值