电焊机一次绕组与外壳绝缘阻值是多少

如题所述

不应低于0.5MΩ。

绝缘电阻为电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。

低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ,I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。

扩展资料:

电焊机一次绕组的相关要求规定:

1、每相绕组的槽数必须相等,且在定子上均匀分布;三相绕组在空间应相互间隔120度电角度;三相绕组采用60度相带,三相有效边在一对磁场下均匀地分为6个相带。

2、每个极域内的槽数(线圈数)要相等,各相绕组在每个极域内所占的槽数应相等,每极槽数用极距τ表示。每极每相槽数(举例)。

3、构成与变压器标注的某一电压值相对应的电气线路的一组线匝,各个副绕组的匝数不同,则其端电压也不同,因此多绕组变压器可以向几个不同电压的用电设备供电。

参考资料来源:百度百科-绝缘电阻

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-13
绝缘电阻
2.1.1 焊接变压器一、二次绕组之间,绕组与外壳之间绝缘电阻值不少于1兆欧。
2.1.2要求每半年至少应对焊机绝缘电阻摇测一次,且记录齐全。本回答被提问者采纳