混凝土强度C25,拆模试块达到25才拆模,时间已经23天。发现裂缝时离砼浇筑时间是50天,拆模后26天发现裂缝。
两跨的梁,跨度分别是6.9米和21.6米,中间没有支座。不知道如何附图。裂缝在中间支座,21.6米一侧,靠近支座,与梁呈45°的夹角。房子为两层框架结构,基础为桩基础,一层层高6米,二层层高6米,屋面为钢筋砼斜屋面。
追答你是想知道这么处理吗? 你也没说裂缝多宽,还有就是你这个裂缝和梁45°。但是你也没说是在什么放下啊?我这么去理解这个45°还有就是中间支座处有没有垂直于梁的梁出现?你给的条件不全面。我也只能告诉你一点简单的方法和大概的猜测。。
追问裂缝宽度因为高度的原因尚未测量,裂缝是上午刚出现的,我们下午发现。
我想知道裂缝的产生原因,比如,模板起拱不足是否会造成这种裂缝?
据目前你给我的一些信息,我大概的推测一下
1.跨度这么大的梁,换句话说你的楼板跨度也很大。楼板是所有混凝土构件里面最容易出现裂缝的。对于你这种情况(出现在角落支座处)不是模板起拱不足出现的裂缝,而是你的模板不够稳定导致可能出现沉陷裂缝,因为你的裂缝出现在支座处。大家都知道这里受力很大!!如果只是支座边缘出现这种裂缝的话,而其他地方没这种裂缝的话!那估计就是这个原因了。
2.混凝土裂缝形成原因很多,你这里可以找测量人员对楼板各处进行高差的测量,如果超过允许的捞度那么就基本确定你的裂缝是属于我上面说的了,
如果你把裂缝宽度,出现的位置,浇筑后出现的时间,以及是否出现规则裂缝,这些你告诉我 我猜能比较系统的分析一下。
裂缝出现时间:混凝土浇筑50天后,模板拆除23天后,与模板不稳定应该没关系,楼板的跨度是4.2×4.2米, 板厚12厘米,设计活荷载3.5kn每平方米。
允许挠度是多少?
你说的跨度大的梁是主梁对吧?还有次梁。
你这种情况肯定是属于都这么久了还出现裂缝这个属于质量问题了施工和设计都可能有问题。建议你找有关部门或者专业房屋鉴定的人来做了。你别再网上找人问了。你这个问题不是普通的混凝土开裂。因为你都浇筑50天以后了!混凝土早就达到设计强度了,肯定是外部荷载作用下才出现的。需要鉴定!还有就是混凝土是允许带裂缝工作的;但是个人认为你这个出现的也太早了点!!!!!