二次结构钢筋搭接

如题所述

构造柱与圈梁钢筋的绑扎及施工工艺包含以下步骤:
1. 修整底层伸出的构造柱预留钢筋。
2. 将柱子箍筋叠放在预留钢筋上。
3. 绑扎构造柱竖向钢筋。
4. 在柱子竖向钢筋上标识箍筋间距。
5. 按标识的间距将箍筋从上到下与柱子竖向钢筋绑扎。
钢筋绑扎的具体步骤如下:
2.1 构造柱钢筋配置(见附图)。
2.2 先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋薯扰间距。
2.3 根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。
2.4 穿另外二根受力钢筋,并与箍筋绑扎牢固,箍筋端头平直长度不小于 10d,弯钩角度不小于135°。
2.5 在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计和规范要求加密柱的箍筋,加密范围一般在圈梁上、下均不应小于六分之一层高或600mm,箍筋间距不宜大于100mm(柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。
2.6 构造柱上下端钢筋连接:下端与预留钢筋搭接,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范的要求。底层构造柱无基础圈梁时,埋设在柱根部混凝土基础内,上端钢筋植入顶板、梁内,植入长度为19d。
2.7 对于底板上遗漏预留的钢筋也通过植筋的方法来锚固。
2.8 安装构造柱钢筋骨架:先在搭接处钢筋上套上箍筋,然后再将预制构造柱钢筋骨架立起来,对正伸出的搭接筋,搭接倍数不低于35d,对好标高线,在竖筋搭接部位各团手岩绑3个扣。骨架调整后,可以绑根部加密区箍筋。
构造柱钢筋必须与各层纵横墙的圈梁钢筋绑扎连接,形成一个封闭框架。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考