耐压测试仪有直流的也有交流的,二者有什么区别呢?何种情况下用直流何种情况下用交流呢?其实普通灯具二者都可以的,只是用直流耐压仪测的时候由于其输出电压是直流的,因此要调成规定值的根号2倍、即1.414倍。比仿说二类灯具要打4U+2000V,即2880V,如果用交流耐压测试仪测的话就直接用2880V,而用直流耐压仪测就要用2880*1.414=4072V才对;如果还是用2880V电压测的话,由于不存在峰值电压,实际上是没有交流耐压测试仪严酷的(用交流耐压测试仪测时,2880V其实是均值电压)。那是不是就用交流测试仪就好了呢?不是的,当被测灯具的电路中有Y电容时,因为Y电容直接把带电部件与接地之间直接导通了,因此会出现假报警。这个时候如果用直流耐压测试仪来测的话,因为直流电是单向导通的,就不会报警。如果只有交流耐压测试仪怎么办呢?那就要把Y电容卸掉以后再测,如果能过的话是不会报警的,如果还是报警那就是不合格了。