33问答网
所有问题
二位五通电磁阀排气口一直出气,怎么回事
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-12-25
你气缸能动作说明电磁阀是没问题的。按你现在的情况应该是电路问题,中间继电器自锁没有锁住所以一松开开关就往回走了。我给你画了个图,你按图检查线路,或者把线按我图上接好就没问题了!我图上的标号只是软件指定的,和你继电器的符号是有差异的,你根据你自己继电器底座上的标号按图接线。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h400B5PcW0454PcW0h.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-12-16
这是一个双控的电磁阀,该电磁阀的换向是由两个线圈控制的,气缸工作时给左边的线圈供电,气缸开始动作,要使气缸收回则需要给右边的线圈供电,如此交替且不可同时给两个线圈供电,你所说的不换向是在工作时不换向还是不工作时不换向,这个要分别对待的,但总体是阀芯和线圈的配合出现了问题,从你所描述的我不能完全断定问题出在那边,我给你留私信了,我们可以详细探讨一下。
本回答被网友采纳
相似回答
两位五通电磁阀
一侧
排气孔
漏气一侧不漏为什么
答:
两位五通电磁阀一侧排气孔漏气一侧不漏的原因是执行器没有开关到位和电磁阀活塞环上的密封圈漏气
。根据查询相关信息显示:密封磨损的气缸受冷后突然漏风,要提前更换,
气缸两根管子,一根电磁阀接通肯定是有风压
,另一根就应该没有风压。
二位五通电磁阀
二边二个细小孔漏气什么原因?
答:
漏气不是电磁阀的问题
,换了解决不了问题的,关键是看你电磁阀得电后通气给哪里,如果是给气缸,那就是气缸活塞磨损了,导致串气,电磁阀在转换瞬间是有气的,但是一直漏气就是串气了
二位五通电磁阀
开关
阀阀
门不能启动时,为什么电磁阀处会漏气?
答:
电磁阀漏气才会导致里面的装置不能达到有效行程从而导致阀门不能气动
,更换电磁阀看看,还有可能是阀门卡死,导致电磁阀压力过大,电磁阀连接处一橡胶垫可能又是破裂或者安装时不到位,导致漏气