电力系统 关于感性无功和容性无功方面的,消耗容性无功功率 消耗感性无功功率

”当线路输送的有功功率>自然功率时,线路将消耗感性无功功率;当线路输送的有功功率<自然功率时,线路将消耗容性无功功率“对这句话有几个困惑的地方,希望高人指点下,不胜感激!
疑问1:消耗感性无功,消耗容性无功 它们分别指的什么意思;(之前在网上搜了”消耗感性无功“很少有这方面的资料,到现在还是很模糊,希望大神赐教~~
疑问2:为什么线路输送的有功功率<自然功率时,线路消耗容性无功功率。

首先纠正一点,说“消耗无功功率”是不严谨的。有功功率可以被消耗,无功功率只会不断的电磁能量转换,不会被消耗。
无功功率分为感性和容性,电流滞后电压时为感性,电流超前电压时为容性。
感性无功是因为电感线圈通电后线圈会产生磁场,过了半个周期这部分磁场能量有还原给系统,所以这部分用于电磁转换的功率称为无功功率,不会被消耗。
容性无功是电容器充放电造成的,充电时电能变成电场能量,过了半周,电容器放电,电场能量有释放回系统,同样不会被消耗。
电感和电容的电流相差180度,电感吸取电能时电容正好释放电能,而当电容吸取电能是电感正好释放电能。所以电感和电容的无功功率形成互补。明白了吗?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-09-11
大概理解题主的问题
首先,不要过于纠结消耗也好吸收也好这些字眼。在电力系统中,导线对地电容给电路提供无功功率,也即是,在经过这对地电容之前总的复功率是P0+jQ0 ,而之后的复功率P1+jQ1 中,Q1>Q0 的。而经过感性负载责恰好相反。至于不同的说法表述,比如消耗或者吸收感性无功或者容性无功,区别在于表述,实质都是一样的。复习专业课的考研狗第一次答题,拙见,望采纳。