OU代码代表的是“过电压”,导致变频器出现该类问题的主要原因有如下5个方面:
1、 输入电源电压不稳定,电压过高导致变频器报过压保护。(解决方案:需要稳定的电源,或者是在变频器的电源侧加装变频器专用输入电抗器);
2、变频器驱动的负载惯量过大,在运行中失速,电机处于发电状态,导致变频器直流电压过高而报故障(解决方案:这时候变频器需要安装制动单元和制动电阻,还有加减速时间调节合理);
3、变频器过电压保护阈值设置不合理(解决方案:设置合理的过电压阈值,一般在700V~770V 左右);
4、电源谐波过大导致变频器误报警(解决方案:在变频器的电源侧选装MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、变频器专用输入电抗器、谐波滤波器);
5、变频器内部电压检测电路出现问题( 解决方案:使用排除法,如果上面4种情况都没发生,那就可能是电压检测电路的问题了,这时候需要寻求厂家服务)。
扩展资料
一、电源谐波
电源中的谐波来自电气设备,也就是说来自发电设备和用电设备。由于发电机的转子产生的磁场不可能是完善的正弦波,因此发电机发出的电压波形不可能是一点不失真的正弦波。由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。
二、电源谐波的危害
理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。谐波电流和谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使用电设备所处的环境恶化,也对周围的能耐电力电子设备广泛应用以前,人们对谐波及其危害就进行过一些研究,并有一定认识,但那时谐波污染还没有引起足够的重视。近三四十年来,各种电力电子装置的迅速使得公用电网的谐波污染日趋严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生,谐波危害的严重性才引起人们高度的关注。谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个方面。
1、谐波使公用电网中的元件产生了附加的谐波损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时会使线路过热甚至发生火灾。
2、谐波影响各种电气设备的正常工作。 谐波对电机的影响除引起附加损耗外,还会产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热。谐波使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以至损坏。
3、谐波会引起公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,这就使上述(1)和(2)的危害大大增加,甚至引起严重事故。
4、谐波会导致继电保护和自动装置的误动作,并会使电气测量仪表计量不准确。
5、谐波会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量;重者导致住处丢失,使通信系统无法正常工作。