33问答网
所有问题
变压器是零地公用的,用摇表摇三相对地摇不上敢送电么,相间可以摇上!急!!!
摇表测绝缘
举报该问题
推荐答案 2012-06-12
用摇表测量变压器线圈对地绝缘时,必须断开中性点引出线(零线)和地线的连接。绝缘电阻符合要求方可送电。
你说“摇不上”,是指绝缘电阻很小吧。为什么“相间可以摇上”?这不对啊,相间应该是互通的,你没拆开,怎么会有绝缘电阻?如果像你说的这样,就是变压器线圈开路了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h40d0WhRW.html
其他回答
第1个回答 2012-06-12
这个要拆开变压器上的线路才能正确检测。如果是有对地现象肯定不能送电
第2个回答 2012-06-16
不能送电
相似回答
配电箱中
零
排和地排是分开
的,
但是
用摇表
和三用表测是相通的!我安装了一...
答:
1.低压供电系统采用的大电流接地
,变压器
的中性点是直接接地的,所以你
用摇表
和万用表测零线与接地间时处于接通状态。2.接地线在什么地方、怎么接地的情况下才跳闸的,这个要综合分析。若
使用三相
四线的漏电保护器
,三相
四线的负载,电源和负载的零线都要接入漏电保护器,若上述接线正确,一接地线就跳闸...
急
!急!急!
100分悬赏,关于
变压器
绝缘测量。
答:
实测绝缘电阻:低压对地500兆欧(大于100兆欧合格)
怎么
用兆欧表
测量
变压器
高低绕组
的对地
绝缘?
答:
你应该先跟据
变压器的
电压等级选择相应量程
的兆欧表,
测量时应该高低压分别测量,将兆欧表一端接绕组,另一端接地,然后你用每分钟120转的速度匀速摇动手柄,就可以测出绝缘阻值,测量时为保持精确,你最好对三相绕组分别测量。然后你用60秒时的数值比上10秒时的数值就是绝缘吸收比,这有利于检测变压器绕组的绝缘情况。
大家正在搜
怎么用摇表摇变压器
摇表摇变压器相间绝缘
变压器用摇表摇绝缘的方法及步步骤
用2500摇表摇变压器
变压器用多大的摇表
摇表测变压器绝缘电阻视频
怎样摇变压器绝缘电阻
摇变压器绝缘电阻
变压器摇表
相关问题
正常运行停电后送电,合不上闸,一送就跳,用摇表摇母线开关柜出...
三相异步电机55KW用摇表摇的话 ,电机对地绝缘多大是正常的...
火线零线用摇表,摇测接地为什么还能送上电
三相异步电动机用摇表可以摇上去,但是一接电就跳闸!摇表用的是...
怎么用摇表摇测10KV 200KVA电力变压器的绝缘电阻
电动机对地绝缘怎么摇?
变压器的绝缘怎么摇
如何测电动机的三相对地绝缘、相间绝缘、电缆绝缘?