根据《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,下列关于消防水泵吸水管布置中,符合要求是()。

A.一组水泵吸水管不应少于2条
B.消防水泵吸水管变径连接时,应采用同心大小头管件
C.吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管
D.吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置蝶阀
E.当吸水管管径超过DN300mm时,吸水管阀门宜设置电动阀门

【答案】:A、C、D、E
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第12.3.2条规定,吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接,故不选B。
1.消防水泵吸水管布直要求消防水泵吸水管应保证不漏气,且在布置时应注意以下几点:(1)一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。(2)消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。(3)消防水泵吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置蝶阀,但当设置暗杆阀门时,应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。(4)消防水泵吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时,应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150(5)消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。