三相电机烧了后交流接触器会一直吸合吗?

如题所述

交流接触器交流接触器是广泛用作电力的开断和控制电路。它利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。交流接触器主要由四部分组成:(1)
电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三副主触头和两个常开、两个常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。交流接触器的工作原理:当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,
动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。交流接触器的分类交流接触器的种类很多,其分类方法也不尽相同。按照一般的分类方法,大致有以下几种。①按主触点极数分
可分为单极、双极、三极、四极和五极接触器。单极接触器主要用于单相负荷,如照明负荷、焊机等,在电动机能耗制动中也可采用;双极接触器用于绕线式异步电机的转子回路中,起动时用于短接起动绕组;三极接触器用于三相负荷,例如在电动机的控制及其它场合,使用最为广泛;四极接触器主要用于三相四线制的照明线路,也可用来控制双回路电动机负载;五极交流接触器用来组成自耦补偿起动器或控制双笼型电动机,以变换绕组接法。②按灭弧介质分
可分为空气式接触器、真空式接触器等。依靠空气绝缘的接触器用于一般负载,而采用真空绝缘的接触器常用在煤矿、石油、化工企业及电压在660v和1140v等一些特殊的场合。③按有无触点分
可分为有触点接触器和无触点接触器。常见的接触器多为有触点接触器,而无触点接触器属于电子技术应用的产物,一般采用晶闸管作为回路的通断元件。由于可控硅导通时所需的触发电压很小,而且回路通断时无火花产生,因而可用于高操作频率的设备和易燃、易爆、无噪声的场合。交流接触器的基本参数(1)额定电压
指主触点额定工作电压,应等于负载的额定电压。一只接触器常规定几个额定电压,同时列出相应的额定电流或控制功率。通常,最大工作电压即为额定电压。常用的额定电压值为220v、380v、660v等。(2)额定电流
接触器触点在额定工作条件下的电流值。380v三相电动机控制电路中,额定工作电流可近似等于控制功率的两倍。常用额定电流等级为5a、10a、20a、40a、60a、100a、150a、250a、400a、600a。(3)通断能力
可分为最大接通电流和最大分断电流。最大接通电流是指触点闭合时不会造成触点熔焊时的最大电流值;最大分断电流是指触点断开时能可靠灭弧的最大电流。一般通断能力是额定电流的5~10倍。当然,这一数值与开断电路的电压等级有关,电压越高,通断能力越小。(4)动作值
可分为吸合电压和释放电压。吸合电压是指接触器吸合前,缓慢增加吸合线圈两端的电压,接触器可以吸合时的最小电压。释放电压是指接触器吸合后,缓慢降低吸合线圈的电压,接触器释放时的最大电压。一般规定,吸合电压不低于线圈额定电压的85%,释放电压不高于线圈额定电压的70%(5)吸引线圈额定电压
接触器正常工作时,吸引线圈上所加的电压值。一般该电压数值以及线圈的匝数、线径等数据均标于线包上,而不是标于接触器外壳铭牌上,使用时应加以注意。(6)操作频率
接触器在吸合瞬间,吸引线圈需消耗比额定电流大5~7倍的电流,如果操作频率过高,则会使线圈严重发热,直接影响接触器的正常使用。为此,规定了接触器的允许操作频率,一般为每小时允许操作次数的最大值。(7)寿命
包括电寿命和机械寿命。目前接触器的机械寿命已达一千万次以上,电气寿命约是机械寿命的5%~20%。交流接触器的选择参数交流接触器的选择参数.内容包括:额定电压;额定电流;线圈的额定电压;操作频率;辅助触头的工作电流1.额定电压:铭牌额定电压是指主触点上的额定电压,通常用的电压等级为
直流接触器:220v,440v,660v
交流接触器:220v,380v,500v如某负载是380v的三相感应电动机,则应选用380v的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-26
1、首先要确认的接触器的选择与电机是否匹配,三相异步电动机的额定电流在电机铭牌上有标注,接触器的选择需要大于电机工作的额定电流。
  如图即为300A的接触器,如果是星三角线启动的控制回路,主接触器的选择可以按额定电流除1.7来选择。
  2、其次接触器是否正确安装灭弧装置,交流接触器会承担带电流的吸合、分闸,期间都会形成电弧。
  3、电机运行是否频繁启停,或者说接触器是否经常跳闸,我曾遇到过接触器的控制电源不稳,接触器频繁出现吸合、分开,而且在过程中控制中心并没有保护,造成接触器烧毁。
  4、接触器触点接触不良造成接触电阻过大,触点发热引起接触器烧毁。可以取一张A4纸放在触点上,手动让接触器动作后拉A4纸以判断接触器触点吸合是否正常。
  5、电机是否存在带载启动或带载停机的情况,因为带载启动会造成电机的启动电流增加。
  6、接线上有问题,短路
缺相
断相都会造成触头的烧毁
短路我就不说了
缺相或者断相都会在成局部电流过大
从而导致触头的烧毁。