8台3相3000W电机需要多大电缆?

如题所述

3kw电机额定电流约6A左右,且电机不可能满载使用,因此实际工作电流最大不会超过5A,有些就是轻载工作,8台电机实际工作电流绝不会超过35A,所以,可选用6平方铜芯电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-07
电缆的敷设长度为100米左右,那么建议使用截面积为6平方毫米的电缆。如果电缆敷设长度更长或者电机额定电流更大,需要使用更大截面积的电缆,建议咨询专业电气工程师或电气设计师以获取更准确的建议。</p>
第2个回答  2022-08-06
8台3相3000W电机用电建议选用4×10十1的电缆。
第3个回答  2022-09-17
3Kw*8=24Kw,24/1.732/0.38/0.8=46A (额定电流)
≤100米时:铝电缆25mm2,铜电缆16mm2。
≥100米,≤200米时:铝电缆35mm2,铜电缆25mm2。
这是电机启动电流倍数,远距离线路损耗,线缆发热量等因素都考虑在内的计算结果。
第4个回答  2023-03-08
对于这种需求,需要注意的是,首先要根据电机的功率、电压以及所在电路的电流等参数,计算出电机所需要的额定电缆截面积,再根据需要连接8台电机的情况,计算出整个电路所需要的电缆总截面积和所需要的电缆长度。因此,如果您不清楚如何计算电缆截面积和长度,建议咨询相关的电力工程师或电气工程师。另外,也需要在选择电缆时考虑到电缆的质量、安全性、火灾等级以及耐磨性、耐腐蚀性等其他因素,以确保电力系统安全可靠。