一、单相电情况下的计算公式是:P=UICOSφ (功率=电压*电流*功率因数)
(这种情况下功率因数可按1计算)
那么当输出电压为500V时: I=P/UCOSφ =10/0.5*1=20( A)
当输出电压为2000V时: I=P/UCOSφ =10/2*1=5( A)
二、而在三相电的情况下的计算公式是:P=√3UICOSφ
那么当输出电压为500V时: I=P/√3UCOSφ =10/1.732*0.5*1=11.55 ( A)
当输出电压为2000V时: I=P/√3UCOSφ =10/1.732*2*1=2.89( A)
但当所带负荷的功率因数有变化时,以实际的功率因数计算,目前电网的功率因数在城市里的大网一般在0.93以上,农村也在0.87以上。小网在城市里一般在0.90以上,在农村一般在0.83以上,只有极少地方低于0.8以下。而在工程里一般都在0.85左右,所以你可以按0.85估算。