3*5(60A)三相电电表 最大可以载多少个千瓦的电动机

如题所述

如果三相电的功率因数以0.85计算,则该表能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×60×0.85=33kW。追问

我的机器已经达到70kw了 我每天都要开机的 那该怎么办

追答

70KW额定电流为140A。安装150:5电流互感器,电度选择3*1.5(6A)的电表。

追问

那我的电表也要换吗?

追答

要换的。

追问

不换行不行 就装个电流互感器 可不可以的

追答

你这个表是直通表和互感器不匹配。

追问

哦

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-10
你好:3*5(60)的电度表是最大测量60a以下的三相设备电流。你80kv电流远远超过了60a。建议你采用互感器电表3*3(6)a电度表,互感器采用50比5可以满足使用。
第2个回答  2018-06-29
两个60的表,能带140KV吗