33问答网
所有问题
Dyn11变压器,二次侧两相短路,一次侧三相都有电流吗?最大电流出现在哪一侧?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
二次次两相短路时,一次侧三相都有
短路电流
。
为方便说明,假设变压器线电压变比为1,二次侧短路电流为Ik。
则:
ab短路时,一次侧A相电流为Ik/√3,B相电流为2Ik/√3,C相电流为Ik/√3。
bc短路时,一次侧A相电流为Ik/√3,B相电流为Ik/√3,C相电流为2Ik/√3。
ca短路时,一次侧A相电流为2Ik/√3,B相电流为Ik/√3,C相电流为Ik/√3。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h45PcBR4h.html
其他回答
第1个回答 2012-06-17
二次侧短路,一次侧三相都有电流,最大电流在二次侧。
追问
感谢您的答案!一次侧最大电流出现在哪一相?能对一次侧的电流情况具体分析一下吗?
追答
那一想短路那一相电流就最大。
第2个回答 2015-10-27
委培研究生的在学待遇与非定向培养研究生没有任何区别,即均为全日制研究生。
单位的定向委培可以拿到研究生双证,也与普通研究生所拿到的并无不同。
研究生在读期间是否算工龄,与许多因素有关,各地的政策也不相同,要咨询档案托管的人才中心。通常越小的地方,这方面越宽松。
委培研究生系指用人单位(委培研究生本人所在单位)委托教育单位(一般指具有硕士、博士学历层次的大学、研究院所等教育机构)培养的一类高层次专门人才。委培研究生就是学校和用人单位协议培养的研究生,学生读研的学费由所在单位出,学生毕业后,必须回到给你出学费的单位继续上班若干年。
第3个回答 2012-06-20
二次侧 哪项短路哪项电流大
相似回答
三相变压器Dyn11
接法和Yyn0接法的区别
,最
好有图,谢谢各位大侠、、、
答:
Dyn11接法的
变压器
承受不平衡
电流
的能力比Yyn0的好
,Dyn11
的零线能承受额定电流的75%,Yyn0的零线能承受额定电流的25
如何选择Dyn11和Yyn0
,哪
种情况下选择
Dyn11?哪
种情况下选择Yyn0,和
变压
...
答:
总体上来说:
Dyn11
联结变压器的零序阻抗比Yyn0接线变压器小得多,有利于低压单相接地短路故障的切除。 Dyn11接线变压器允许中性线
电流
达到相电流的75%以上。因此
,在变压器
接线的选择中,选择Dyn11联结变压器很有必要。由于Yyn0联结变压器高压绕组的绝缘强度要求较之Dyn11联结变压器稍低,所以,不宜将Yyn0联结...
我国低压配电
变压器二次侧
绕组接法常采用什么方式?
答:
所谓三相二线,就是三相出来以后,只拿其中两相做为居民家中的火线,另外一相接地,一大地为负荷,因为所用
变压器
的中性点不接地,所以该相接地对其他两相的工作不产生影响。就相当于现在的三线供电中的单相接地短路吧。不过这种三相二线接地不如三线同时供电安全。因为如果再有一相接地的话,就会发生事故;...
大家正在搜
变压器低压侧两相短路高压侧电流
yd11变压器低压侧两相短路
yd11变压器的y侧两相短路时
yd11变压器d侧两相短路
变压器低压侧发生BC两相短路
变压器低压侧短路电流
变压器低压侧相间短路
电力变压器低压侧短路会怎样
低压两相供电有哪些短路形式
相关问题
有一变压器,16000KVA,Dyn11,10KV/0.4K...
Dyn11接法,10/0.4-500KVA变压器,求一次,二...
三相变压器DYn11和DYno的区别
变压器中DYn11到底代表什么
变压器短路阻抗的大小与什么有关
Dyn11 这种变压器,D是指变压器一次侧绕组的接线方式,还...
发电机出口的变压器内部的接线,为什么靠发电机侧是三角接法型,...
干式电力变压器的铭牌包括哪些基本技术参数?简要叙述变压器联结...