355KW/10KV高压电动机做交~直流耐压试验,试验变压器各需要多大容量?如何计算容量?

如题所述

直流耐压采用直流高压发生器,60KV2mA的直流高压发生器就可满足要求。
交流耐压采用试验变压器,为了尽可能使试验变容量减小,应采用额定电压与电动机所需耐压电压值完全匹配的试验变压器,因10KV电动机按交接规程试验电压为16KV,则可选择高压额定电压为16KV的试验变压器。容量计算需知道电动机定子绕组电容量,假设定子绕组引出六个端,则进行A相对B、C、转子及地交流耐压时,需知道A相定子绕组对B、C、转子及地的电容量Cx,则试验电流I=U*6.28*50*Cx,所需试验变容量为S=U*I。为了保证完成试验,试验变容量选择时建议考虑一定的裕度系数。因这种试验变容量和电压相对比较特殊,一般需定制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-19
试验变压器不需要多大容量,一般漏电电流是在毫安级,要求在漏电时,电压要保持恒定,现设定漏电电流为0.1A,试验变压器的功率为0.1*10000=1000伏安,实际上,在1个千伏安左右都可以,
第2个回答  2012-06-21
10KV高压电机耐压测试电压不是42KV?