江森 电动执行器 M9106-GGA-4 接线 交流24V供电和直流的控制怎么接?

附接线图

首先交换局的直流供电系统运行方式采用−48V全浮充供电方式。即在市电正常时,交流市电先经过高频开关电源的整流,然后向蓄电池组浮充并向通信设备供电;

当市电(故障)停电而油机未启动供电前,由蓄电池组放电向通信设备提供直流不间断供电,其允许放电时间一般为1~2h;当油机或市电恢复供电时,直流供电系统先为蓄电池低压限流充电而后转入浮充方式供电。


扩展资料:

发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元。

监控模块单元及绝缘监测单元组成。主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。

参考资料来源:百度百科-直流供电系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-02-18
24V直流怎么接线控制中间继电器 : 3、中间继电器的常开节点并联在交流接触器的控制接点两端。4、第二条支路前面还应该串联使接触器断开的控制接点,然后整条回路接在24V直流电源两端。
220V交流电变成24V直流电用电容二极管等怎样接线 : 4个二极管IN4007做成全桥 220输入端再串上1个电阻和电容(电容与电阻并联) 电阻选1兆1W的 电容选耐压高的 400V以上的大电容. 二级管别接错了会爆的你可以参考下桥式整...
江森 电动执行器 M9106-GGA-4 接线 交流24V供电和直流的控... : 交流24V 接到 +24 端子上 交流的N (交流24V 负端) 接到 共用端 端子上直流10V + 接到 反馈电位器 端子上信号的+ 接到 VDCmA 端子上 信号的- 接到 共用...
接近开关接线图 : 它们的接线是不同的。 2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。 3)三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V...
PLC控制柜的标准?包括交流,直流,信号线径及线色.线号标准,及... : 零线用白色。AC380V相线用黑色。所有接地线都是用黄绿相间的颜色。DC24V正极线... 所有的线头处都应该有线号,线号都是根据电气原理图来接线的。
江森 电动执行器 M9106-GGA-4 接线 交流24V供电和直流的控... : 接到 共用端 端子上直流10V + 接到 反馈电位器 端子上信号的+ 接到 VDC/mA 端子上 信号的- 接到 共用端(直流10V -) 端子上一般的情况下 直流信号和交流信号 是不共用 共用...
三菱FX1S 30 MT输出端如何接线,COM端接直流24V电源的正极... : mt属于晶体管输出,plc内部的电流流向只能是y点流向com,所以com只能接24v负,也就是0v。
220V转24V直流变压器,L,N端。L接火线,N接零线。如果接反有... : 交流电是不分正反来使用的,对任何的用电器都没有正接反接之说的。 根据此道理,220V转24V直流变压器。L接火线,N接零线。如果接反,不会有任何问题而正常工作的。
第2个回答  推荐于2016-12-01
交流24V 接到 +24 端子上
交流的N (交流24V 负端) 接到 共用端 端子上

直流10V + 接到 反馈电位器 端子上
信号的+ 接到 VDC/mA 端子上
信号的- 接到 共用端(直流10V -) 端子上

一般的情况下 直流信号和交流信号 是不共用 共用端 的 。。。。本回答被提问者采纳