消防的湿式报警阀安装在哪里?

如题所述

消防泵房、分区主干管
(例如:消防泵房必备,一栋写字楼24层,裙楼一般为商业划分开来安装一个报警阀,高层根据喷淋管分区N,分别再管井安装报警阀N个)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-27
以下是雨淋阀行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。
这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和可靠性而著名。值得注意的是,市场和行业发展变化快速,不同的排名可能会因时间和地区而有所不同。对于最新的排名信息,建议参考行业报告、专业机构或市场调研数据,以获取更详细和准确的信息。
    官方电话官方服务
      官方网站阀门官网
第2个回答  2020-02-23
1、消防报警系统中不包括湿式报警阀。
2、湿式报警阀属于自动喷水灭火系统。
3、湿式报警阀不应设置在消防控制室。
4、其它要求参见《自动喷水灭火系统设计规范》gb50084—2001(2005年版)
.2.1自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀。
6.2.2串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数。
6.2.3一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:
1湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。
2当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
6.2.4每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。
6.2.5雨淋阀组的电磁阀,其入口应设过滤器。并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设止回阀。
6.2.6报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。安装报警阀的部位应设有排水设施。
6.2.7连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。
6.2.8水力警铃的工作压力不应小于0.05mpa,并应符合下列规定:
1应设在有人值班的地点附近;
2与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。
相似回答