请问各位大佬梁KL7a(1)和KL8(3)的配筋是怎么绑扎的?

好久没做过房建了,不知道这个配筋的原位标注和集中标注该怎么绑扎了,麻烦各位大佬给解释一下,谢谢。

题主,你好。

首先,KL7a(1),两端支座负筋均为4C20,集中标注中2C16;

4C25中4C25为此梁的底筋,2C16为小直径通长钢筋,与支座4C20进行绑扎搭接即可,搭接长度为LLE。

其次,KL8(3),表示这根梁有三跨梁,截图这里支座负筋为8C20 6/2,

集中标注中2C20+(2C12),2C20为通长钢筋,括号中的2C12为架立钢筋,与支座钢筋进行搭接即可,搭接长度为150,

因为这根梁为400宽,用的四肢箍箍筋,所以中间得有四根钢筋,所以用2C20通长钢筋以及2C12架立筋。