请问发电机的有功和无功输出功率上下限时如何确定的?

如题所述

对于某台机组的有功和无功上下限问题,我认为应这样考虑,无功上限单从本机考虑主要是励磁装置和转子线圈的允许电流限制,当然在发电机带足有功时还要考虑定子电流的限制。无功的下限问题,主要是考虑本发电机在带有适当有功时的并列稳定问题,特别是与电网联系较弱的电站;至于进相允许深度,则是发电机会不会失步问题。有功的上限,一是受原动机出力的限制,二是发电机厂家允许的机械强度,以及定子电流是否超标的问题。有功的下限,主要看原动机的限制,如轴流式的水轮机有的限制是不小于70%负荷,主要是稳定和汽蚀、效率等因数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-16
根据功率因数,功率三角形中,有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ,其计算公式为:
S(视在功率)平方=P(有功功率)平方+Q(无功功率)平方
P=S×cosφ
即:cosφ=P/S=P/[(P2+Q2)^(1/2)]
如果用三角函数计算,更简单了,用功率因数导出功率角,则:
Q=P×ctgφ
在电力网的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,我们希望的是功率因数越大越好。这样电路中的无功功率可以降到最小,视在功率将大部分用来供给有功功率,从而提高电能输送的功率。
般地,功率因数都是0.8-0.9左右吧!这个要根据这台机组所规定的功率因数参数和电网的要求。如果机组是调峰机组,可能白天和晚夜就不一样的,我们厂现在由供电局规定的,白天多发无功,晚上少发无功。

由Q=UIsinΦ和P=UIcosΦ知,若机组发出的无功越多,功率因数就是减小,在发电机输出功率不变的情况下,机端的电压会升高。无功越多,励磁电流就会增大,机组的定、转子温度会有所升高,过高的话,两者的绝缘可能也会受到威胁呢.反之,如果功率因数过高,,机组所发的无功功率就是很少啦!机端电压也会降低,就会降低运行的稳定性很容易失步或有可能会造成机组进行运行呢?

所以机组运行时,注意机端电压在规定值和保证机组不进相运行就可以了。追问

谢谢,这位朋友,可在做调度的时候,往往有一个机组出力的上下限作为约束,这个上下限是如何确定的,有功上限是机组额定功率,那么无功的上下限呢?

追答

电压偏离合格范围或供电力率达不到要求时,变电站运行人员应及时向调度汇报,调整有载调压变压器分头和投切无功补偿设备。无功补偿及调压自动投切(控制)装置未经调度部门许可,不得任意停用。
电网无功出力不足或过剩引起电压下降或升高时,应首先调整无功补偿设备的无功出力,其次,再调整相应的有载调压变压器的分接开关位置,使电压恢复到合格。若采取以上措施后,电压值仍不能满足要求甚至威胁电网运行安全时,可采取快速调整控制用电负荷手段,保证电网安全运行,直止电压满足要求

参考资料:http://wenku.baidu.com/view/5656b104a6c30c2259019e4b.html

第2个回答  2021-06-26
请问机组有功的下限是怎么确定的?