水泥基防水涂料工序及做法

如题所述

1、基面处理

底层必须完全固化、完好、没有灰尘,清除浮浆、油、油脂、脱膜剂及其它会影响防水效果的杂质。施工前,使用清水充分润湿混凝土基面(基面施工时不可有明水),这样可加速产品中特殊的活性化学物质与混凝土内物质之间的化学反应,同时提高防水材料与基面的粘结力。

2、搅拌

根据具体的施工方法,严格按照水灰比将粉剂与干净的水混合。混合好的浆料静置5分钟后,稍加混合后即可使用。搅拌料要拌透、拌匀,此是对施工质量的保障。

3、涂刷

施工时,在裂缝、缺口、粗糙面等细部结构处,要涂刷仔细。用硬鬃毛刷或其它的涂刷工具,将混合好的渗透结晶防水涂料均匀涂覆于基面上,涂刷方向应一致均匀无积洼,涂覆量为1.0~1.5kg/平方米。待第一层干固后进行第二层涂刷,刷第二层前应先用水润湿前一涂层,第二层的涂覆方向应与第一层的方向相垂直。

4、抹涂

用批刀将浆料抹涂在基面上,按1.2~1.8kg/平方米的用量进行施工,不可漏涂。

5、干撒

干撒施工,主要用于混凝土浇注前或者混凝土浇注密实碾压平整后、没有硬化时的施工,具有一定的局限性。干撒施工时,必须在混凝土初凝前施工,按1.2~1.5kg/平方米用量将粉剂均匀的撒在湿混凝土表面,及时压实抹光。终凝后检查是否有不良施工处并及时修补;若在暴晒情况下,应洒水保养。注意喷撒均匀。

6、养护

正确的固化对确保砂浆层的耐久性和质量是非常重要的。为了防止涂层表面产生裂缝、粉化,防水涂料涂层应保持潮湿,一旦施工后防水材料涂层开始固化即需开始养护,用喷雾水对防水材料涂层进行喷淋,一天需喷3~4次,如天热,须增加喷淋的次数。

施工后两天内必须防雨淋、风沙、污水及霜冻。对于需要盛装液体的混凝土构件,在养护三天后,再放置二周的时间,方可使用。



扩展资料

适用范围:可在潮湿或干燥的砖石、砂浆、混凝土、金属、木材、硬塑料、玻璃、石膏板、泡沫板、橡胶等基面上施工,对于新旧建筑物及构筑物(例如:房屋、地下工程、隧道、桥梁、水池、水库等)均可使用,同时也可做粘结剂使用。特别适合地下室、地下隧道、卫浴间、水池等,特别潮湿及长期在水中浸泡的条件下的施工。

本产品为非危险品,无毒、不污染环境,能安全运输,避免雨淋和撞跌破坏包装;宜贮存在阴凉干燥的仓库内,忌长期暴露在空气中,严禁与水接触;产品保质期为六个月;包装规格:25kg/袋。

参考资料来源:百度百科-水泥基渗透结晶型防水涂料

参考资料来源:百度百科-聚合物水泥基防水涂料

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-04
水泥基防水涂料工序及做法
◎基面(底材)处理:
•底材必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质;
•基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,伸缩缝建议粘贴塑胶条,节点须加一层无纺布,管口填充建议使用雷邦仕管口灌浆料;
•阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型);
•确保基面充分湿润,但无明水;
•新浇注的混凝土面(包括抹灰面)在施工前应让其干固完全。
◎使用方法:
•搅拌:先将液料倒入容器中,再将粉料慢慢加入,同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用;(最好使用搅拌器)
•涂刷:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后两次垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。
•养护:施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。
•保护:施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。
•检查(闭水试验):卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时,冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。
◎注意事项:
•请按以上基面处理和使用方法施工;
•适宜在5℃-40℃的环境下使用,避免高温、低温和室外阴雨天气;
•本产品无须加水;勿将本产品和其他材料或添加剂混合使用;
•配好的混合料请在约1小时内使用完毕,禁止凝结后的材料继续加水使用;
•单层涂刷不宜过厚,特别是管口和转角处,防止产生裂缝;
•施工后请保持通风环境,便于防水层干固;
•请在后期施工时避免破坏防水层;
•在防水层上铺贴瓷砖时禁止使用纯水泥膏,并请按瓷砖使用要求施工并留有缝隙,建议使用雷邦仕瓷砖胶或砂浆胶;
•本产品含有水泥,遇水发生反应,请避免与皮肤直接接触,若有不慎,请及时用清水洗净,眼部接触请及时就医;

参考资料:《雷邦仕施工指南》

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-06-21
产品名称:水泥基渗透结晶防水涂料
产品说明:

产品简介
水泥渗透结晶型防水材料是我公司引进德国原料和技术生产成的一种浓缩型防水材料。以波特兰水泥、特别选制的石英砂等为基料,掺入多种特殊的活性化学物质制成的一种粉状材料。是一种无味、无毒、无公害的了彩色环保草料。质量技术指标均达到或超过GBI8445-2001(水泥基渗透结晶型防水材料)国家C类H型标准。
水泥基渗透结晶型防水材料适宜在潮湿的基面上施工。材料中含有的活性化学物质在潮湿的基面上,利用混凝土结构的多孔性,通过毛细管现象,以水作载体渗入到混凝土结构里直达混凝土内有裂缝和渗漏的地方。在那里遇水后,催化硅酸钙与水泥水化反应过程中析出的Ca(OH),与硅酸钙交互反应,形成了不溶于水的结晶物,在混凝土结构内部吸水膨胀,使结构中的毛细孔裂缝得到充盈密实,从而把水堵住,达到防水的目的。

主要特点
◆适宜在潮湿的基面上施工,还能在渗水的情况下施工;
◆能长期抗渗及耐受强水压,属无机材料不存在老化问题,与混凝土同寿命;
◆具有超强的渗透能力、在混凝土内部渗透结晶,不易被破环、具有超凡的自我修复能力,可修复小于0.4mm的裂缝;
◆防止冻融循环、抑制碱骨料反应,防止化学腐蚀对混凝土结构的破环,对钢筋起保护作用但对混凝土无破环膨胀作用;
◆施工简便、速度快,节省工期、施工后不需做保护层,降低综合造价。

技术指标 执行标准:GB18445-2001

序号
项目
技术指标
检测结果

Ⅰ型
Ⅱ型

1
固体含量

65
72

2
干燥时间
实干,h≤
4
3

表干,h≤
8
7

3
拉伸强度
无处理,MPa ≥
1.2
1.8
2.4

4
断裂伸长率
无处理,% ≥
200
80
210

5
低温柔性
10mm 棒
-10℃无裂纹
无裂纹

6
不透水性
0.3Ppa30min
不透水
不透水
不透水

7
抗渗性
Mpa ≥
0.6
0.7

适用范围
水泥基渗透结晶型防水材料Ⅰ型产品延伸率高(200%以上),主要用于各种屋面、墙面、粮仓等防水工程,Ⅱ型产品拉伸强度高(1.8MPA以上),耐水性好,主要用于地下工程、厕浴间、道桥、涵洞、水池、游泳池、水利等防水工程。

施工方法
1、在干燥基面上施工防水涂料前应湿润基至无明水为准,若基面潮湿但无明水可直接施工;
2、按产品配合比,先将水和乳液倒入搅拌桶中搅合,后加入粉料,采用电动搅拌器充分搅拌均匀,待其静止10分钟后再搅拌,直至胶浆无粉粒为止。
3、使用毛刷或漆刷膏浆均匀地涂刷与基面上,涂刷时若产生气泡,应反复涂刷将气体派出,并且注意不可漏刷或留有任何瑕疵;
4、涂刷完成第一道膏浆要待其干固(约2小时),再涂刷第二道膏浆,第一道应与第二道的涂刷方向相垂直;
5、待24小时防水层完全干固后方可踏入施工其它覆盖层
第3个回答  2012-06-16
基面找平→清理基面→湿润基面→涂刷第一道防水涂料→涂刷第二道防水涂料→质量验收→覆盖层施工
施工操作
1.在干燥基面上施工防水涂料前应先湿润基面至无明水为准,若基面潮湿但无明水可直接施工。
2.按配比先将防水浆料乳液倒入拌料桶中,然后再将粉料(水泥)倒入,充分搅拌至均匀、无料粒糊状,静置十分钟后再搅拌一下,效果更佳。
3.用毛刷或滚刷直接将胶浆涂刷在基面上,待第一层完全干透后(约2小时或手擦不粘为准),再涂刷第二遍,两遍的涂刷方向应交错。
4.在操作进程中应保持间断性搅拌以防止胶浆沉淀。
5.待防水层完全干固后,方可在其上面做砂浆保护层或其它覆盖层。
施工注意事项
1.禁止在5℃以下或下雨的情况下施工。
2.若在特别潮湿又通风的环境中施工,应采用通风设备加快防水涂料成膜,以免影响防水层质量;
3.切忌将已干结的砂胶浆加水混合后再用;
4.节点处理按有关规范要求进行,建议加一层玻璃纤维网;
5.浆料涂后24小时内,需防止人行走并不能穿高跟鞋或钉鞋进入防水层区域。
6.已完成的防水层在没有做保护层之前,不得有铁器、钢钉、钢筋、脚手架等棱角重物在防水层上施工或堆放,以免破坏防水层;
7.防水层完全干固后,方可做其它覆盖层;
8.做好防护措施,如戴手套等。
第4个回答  2018-02-23