恒压供水问题:7.5KW水泵配7.5KW变频,变频50HZ输出时电压380V,电流却只有不到10A,目标压力不能达到

我用的是自整定PID控制头,接收远传压力表的压力信号,发出0-10V给变频器,变频器是康沃。控制头显示实测压力值与远传压力表指示压力值一致,并且在实测压力值小于目标压力值时,控制头输出10V让变频器50HZ工频运行,但是为什么变频器的电流输出只有10A不到,应该是15A左右,电流不足使水泵没劲到目标值(工频时可以)。我这里有2台变频回路都是这个问题,我认为是变频器的问题,只做了基本的参数设置,调试在夜间系统不存在用水漏水,这种情况是什么地方有问题,如何调试?

我认为应该是变频器有个电机参数你没有核对设定:电机极对数。所以变频50Hz所对应的水泵转速不对导致。工频当然不受限制没问题。追问

电机是4极,但说明书里没有极对数的设定,这很重要吗

追答

你最好问一下康沃的售后服务,一般都有这个参数。4极和2极的转速差一半

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-29
如果你的变频器到了50HZ说明你的压力信号没问题,7.5的变频器额定电流在17左右。你把变频器的最大频率和上限频率调大点。看看能不能解决
第2个回答  2012-05-29