多层公共建筑带内庭院消防车道如何布置?

(各部分尺寸如图)多层建筑物内部拟设一个大庭院
建筑物北,西,南三个方向已有道路
问:建筑物东侧是否需要设置消防车道?如需要则需要多宽?如不需要回车场地该如何布置?最好能图示,答得好有根据有追加哦!
建筑内庭院内怎样能避免设置消防车道(怎样布置建筑能是使消防车不用进入内院?)

设置消防车道的目的在于,一旦发生火灾时确保消防车畅通无阻,迅速到达火场,及时扑灭火灾。

一、当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。
沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜超过80m。

二、超过3000个座位的体育馆、超过2000个作为的会堂和占地面积超过3000m²的展览馆等公共建筑,宜设环形消防车道。
建筑物的封闭内院,如其短边长度超过24m时,宜设进入内院的消防车道。

三、工厂、仓库应设置消防车道,一座甲、乙、丙类厂房的占地面积超过3000m²时或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500n²时,宜设置环形消防车道,如有困难,可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。

四、供消防车取水的天然水源和消防水池,应设置消防车道。

五、消防车道穿过建筑的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。

六、消防车道宽度不应小于3.5m,道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时,其净高度不应小于4m。

七、环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设回车道或面积不小于12m*12m的回车场。供大型消防车使用的回车场面积不应小于15m*15m。
消防车道下的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。消防车道可利用交通道路。

八、消防车道应尽量短捷,并宜避免与铁路平交。如必须平交,应设备用车道,两车道之间的间距不应小于一列火车的长度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-31
1、这个应该是要参考《建筑设计防火规范》6.01条,建筑总长度大于220米,必须设置进入内院的消防车道,或设环形车道。也就是说,不设进入内院的车道,则必须在东边设消防车道,形成环形车道。
2、根据6.0.9条,车道的净宽度不应小于4米。追问

请问消防车道 距离红线 和 距离建筑外墙 各有什么要求?

追答

这个规范里面没有明确要求。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-31
消防车必须进院内。