电渗井点基坑降水实例

如题所述

某交通桥工程场地基础开挖面为70m×30m,原始地面高程为6.0m,地下水位平均高程为4.0m,基底高程为-3.25m,开挖深度9.25m。

工程地质情况:场地土层自上至下主要有粘质粉土、粉土、粉细砂互层、夹淤泥质土。

电渗井点降水布置:基础一期土方开挖至标高0.5m,基础一期土方开挖完成后沿基坑四周开挖明渠进行一期排水(图7-13)。对二期基础开挖,施工采用小范围井点降水。土层平均渗透系数为0.06m/d,含水层厚度约为10m。结合实际情况,本工程采用电渗轻井点降水施工。

二期基坑坡比为1:0.5,轻型井点布置距离基坑边缘1.6m,电渗阳极距轻型井点0.8m。轻型井点直径32mm,滤管长度1.2m,电渗电压45V,电流密度取1A/m2

图7-13 基坑开挖立面示意图

电渗井点布置剖面图见图7-14。

轻型井点管作为阴极,采用Φ25钢筋作为电渗阳极,长度为8.0m。阴阳极数量相等,与轻型井点管交错排列布置。

图7-14 电渗井点井点布置剖面图

因场地土层渗透系数及要求的水位降深较小,基坑涌水量很小。因此,计算采用的井点管数量较少。最后程序自动将井点管间距调整为2.4m,共布置井点轻型94口。计算结果如表7-5所示。

表7-5 电渗井点计算结果