变频器-中达电通VFD015M12A,送电漏电保护器跳闸?

变频器在机床电柜箱内,机床通过漏电保护器接三相五线,电气柜开关时空气开关,变频器通过单线断路器接一火线,零线直接总零线。
问题:合上单线断路器,漏电保护器跳闸,同时变频器面板,无任何显示(送电瞬间面板应闪烁一下)?

漏电保护器动作了,变频器的电源就给切断了,肯定是会导致变频器不工作的。
变频器会有一定的泄漏电流,所以,才会导致漏电保护器动作,两种解决方案:第一种,就是降低漏电保护器的敏感度,第二种,就是把漏电保护器去掉。
如果是由于变频器的谐波干扰了漏电保护器,导致其误动作,那就需要在变频器输入端加装变频器输入滤波器了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-09-29
变频器中达电通VFD015M12A,送电漏电保护器跳闸这是肯定的,因为这犯了变频器使用的大忌。
使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。其后果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
为什么呢?
漏电保护器的原理是,零序电流为零。使用变频器时,零序电流不可能为零。
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
如果电路中本身有漏电保护器,可有以下方法:
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
方法二:把漏电报就齐更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器;
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了;
方法四:把漏电保护器短接掉。